bonjour,
- peut-on utiliser un conduit icta dans une tranchée à la place de la gaine tpc ? je suppose que oui puisque le conduit icta a un ip de 44.
- dans le guide promotelec, ils disent que l'on peut utiliser du conduit ict si l'on a besoin d'un diam < 40 mm, pourquoi ?
peut-être dû à l'ik qui doit être supérieur pour des section plus grande ?
-aussi, y a t-il une restriction d'une hauteur mini / sol quant à la fixation d'un cable r2v sur mur en extérieur ( à l'air libre ), pour les pb de chocs mécanique ?
Merci.
Conduit ICTA ou ICA en enterré ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Conduit ICTA ou ICA en enterré ?
Bonjour,
1/ on utilise la gaine ICTA pour le montage en apparent ou en encastré et pendant la construction dans les parois verticales ou dans les éléments préfabriqués
Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=64879
Pour info voir Identification des conduits électriques usuels
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nduits.pdf
2/ on utilise la gaine TPC pour les canalisations enterrées
Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=65033
pour info voir Mémo canalisations enterrées http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... cannot.pdf
3/ pour la protection du câble
sont à prendre en considération : protection mécanique (IK), degré d’étanchéité (IP), intégration esthétique à l’environnement (couleur)
-Pour les installations situées au dessus de 1,50m du sol, un conduit IK 07 est obligatoire.
-Pour les installations à moins de 1,50m du sol (dans les garages de plus de 100 m2, dans les parking souterrains,...), un conduit IK 10 est obligatoire.
-Pour les locaux où existent des contraintes de chocs (lieux de stockage, locaux de vente, ...), un conduit IK 08 est obligatoire.
Dans certains cas particuliers un conduit IK 10 est nécessaire (voir guide pratique UTE C 15-103).
Télécharger : mise en œuvre des conduit (voir page 12) http://ecat.arnould.com/index.php?id=65033#
cordialement
Edit : 17 :56 ajouter mode de pose gaine ICTA_ICA
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ineICA.pdf
1/ on utilise la gaine ICTA pour le montage en apparent ou en encastré et pendant la construction dans les parois verticales ou dans les éléments préfabriqués
Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=64879
Pour info voir Identification des conduits électriques usuels
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nduits.pdf
2/ on utilise la gaine TPC pour les canalisations enterrées
Télecharger : les document associés http://ecat.arnould.com/index.php?id=65033
pour info voir Mémo canalisations enterrées http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... cannot.pdf
3/ pour la protection du câble
sont à prendre en considération : protection mécanique (IK), degré d’étanchéité (IP), intégration esthétique à l’environnement (couleur)
-Pour les installations situées au dessus de 1,50m du sol, un conduit IK 07 est obligatoire.
-Pour les installations à moins de 1,50m du sol (dans les garages de plus de 100 m2, dans les parking souterrains,...), un conduit IK 10 est obligatoire.
-Pour les locaux où existent des contraintes de chocs (lieux de stockage, locaux de vente, ...), un conduit IK 08 est obligatoire.
Dans certains cas particuliers un conduit IK 10 est nécessaire (voir guide pratique UTE C 15-103).
Télécharger : mise en œuvre des conduit (voir page 12) http://ecat.arnould.com/index.php?id=65033#
cordialement
Edit : 17 :56 ajouter mode de pose gaine ICTA_ICA
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ineICA.pdf
Re: Conduit ICTA ou ICA en enterré ?
Monsieur,
Utiliser des gaines ICTA dans une tranchée n'est pas une solution!
On part du principe que vous réalisez une installation neuve, et que vous voulez alimenter votre maison, portail, contrôle d'accès, ligne téléphonique, éclairage extérieur, ..., .
Je vous conseille de mettre des gaines TPC avec grillage avertisseur et lit de sable ainsi que de faire un plan de récolement afin de savoir où passe vos fourreaux.
Cela évitera de nombreux problèmes le jour ou ferez des modifications.
Cordialement
Utiliser des gaines ICTA dans une tranchée n'est pas une solution!
On part du principe que vous réalisez une installation neuve, et que vous voulez alimenter votre maison, portail, contrôle d'accès, ligne téléphonique, éclairage extérieur, ..., .
Je vous conseille de mettre des gaines TPC avec grillage avertisseur et lit de sable ainsi que de faire un plan de récolement afin de savoir où passe vos fourreaux.
Cela évitera de nombreux problèmes le jour ou ferez des modifications.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

