coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonjour,
J'ai a travailler sur une nouvelle construction, le tableau dans le garage est à 35m du point de livraison ,le coffret ERDF.Je dois y accoler un autre coffret ou sera mis le disjoncteur général de branchement 30-60A et le compteur.
Ma question est quoi mettre comme coffret , je ne fait pas souvent du neuf et j'aimerai connaitre vos avis.
Cordialement
J'ai a travailler sur une nouvelle construction, le tableau dans le garage est à 35m du point de livraison ,le coffret ERDF.Je dois y accoler un autre coffret ou sera mis le disjoncteur général de branchement 30-60A et le compteur.
Ma question est quoi mettre comme coffret , je ne fait pas souvent du neuf et j'aimerai connaitre vos avis.
Cordialement
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonsoir
il sera mis en limite de propriété?pansonic a écrit : J'ai a travailler sur une nouvelle construction, le tableau dans le garage est à 35m du point de livraison ,le coffret ERDF.Je dois y accoler un autre coffret ou sera mis le disjoncteur général de branchement 30-60A et le compteur.
Ma question est quoi mettre comme coffret , je ne fait pas souvent du neuf et j'aimerai connaitre vos avis.
Cordialement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Merci circus pour le lien.
Oui sat2827, le coffret sera mis en limite de propriéte et sera accolé au coffret existant sur la parcelle en limite de propriété.
Cdt,
Oui sat2827, le coffret sera mis en limite de propriéte et sera accolé au coffret existant sur la parcelle en limite de propriété.
Cdt,
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonsoir,
avez vous demandé à ERDF un disjoncteur non différentiel en limite de propriété et pensez vous installer à vos frais un autre disjoncteur différentiel dans la maison pour la protection des biens et personnes?
Cordialement.
avez vous demandé à ERDF un disjoncteur non différentiel en limite de propriété et pensez vous installer à vos frais un autre disjoncteur différentiel dans la maison pour la protection des biens et personnes?
Cordialement.
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
bonsoir,
C'est plutot Selectif que non differentiel, les non differentiels sont posés que dans de rare cas et pas chez les particuliers
C'est plutot Selectif que non differentiel, les non differentiels sont posés que dans de rare cas et pas chez les particuliers
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonsoir à tous,
perso je dirai plutot le sélectif en limite de propriétée et un non différentiel au tableau en coupure générale pour assurer une bonne sélectivitée entre
les 30ma et le 500 sélectif.
A+
perso je dirai plutot le sélectif en limite de propriétée et un non différentiel au tableau en coupure générale pour assurer une bonne sélectivitée entre
les 30ma et le 500 sélectif.
A+
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonsoir,
Je pensais mettre un DB différentiel 500mA sélectif en limite de propriéte et au niveau du tableau soit un inter sectionneur de tête de 63A soit un DB differentiel 500mA non sélectif.
Cdt,
Je pensais mettre un DB différentiel 500mA sélectif en limite de propriéte et au niveau du tableau soit un inter sectionneur de tête de 63A soit un DB differentiel 500mA non sélectif.
Cdt,
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonsoir à tous et à toutes,
vous pouvez demander à ERDF un AGCP non différentiel (avec demande écrite) c'est prévu dans ses obligations, un AGCP du type G ou Sélectif c'est la règle édictée dans les notes nationales.
Amicalement.
vous pouvez demander à ERDF un AGCP non différentiel (avec demande écrite) c'est prévu dans ses obligations, un AGCP du type G ou Sélectif c'est la règle édictée dans les notes nationales.
Amicalement.
- Paroroma
- De passage

- Messages : 59
- Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
- Localisation : Hauts de Seine
- Contact :
Re: coffret à utiliser quand tableau à 35m de ERDF
Bonsoir,
Pour ma culture personnelle, cela veut dire quoi AGCP ?
Merci d'avance.
A+
Pour ma culture personnelle, cela veut dire quoi AGCP ?
Merci d'avance.
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
