Variteur de vitesse sur moteur en tri modié en mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
calou422
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 9 déc. 2009 00:00
Contact :

Variteur de vitesse sur moteur en tri modié en mono

Message par calou422 »

Bonsoir,
J'ai 9 moteurs d'aérothermes CIAT d'une puissance 445 W en tri Intensite de 0.8A, si je mets un condensateur de 11UF je peux alimenter le moteur en 200V avec un raccordement en triangle.
A partir de cela puis-je mettre en place un variateur de vitesse por moteur pour diminuer la vitesse de rotation du moteur et ansi diminuer le bruit.
Merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Variteur de vitesse sur moteur en tri modié en mono

Message par Max78 »

Bonjour,

Regardez par ICI, vous devriez trouver votre solution ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Variteur de vitesse sur moteur en tri modié en mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Pour compléter la doc que viens de vous donner Max.
A savoir si voulez avoir une vitesse fixe ou variable.
Si c'est une vitesse fixe, pourquoi vous enquiquiner : vous faites le couplage étoile et un condensateur beaucoup moins fort et vous verrez que vos ventilateurs vont tourner moins vite et faire moins de bruit.
Si malgrès tout vous voulez la variation, il vaut mieux les laisser en tri et couplé en triangle ( 220tri)et vous trouvezre un variateur adéquat.
Si vous voulez avoir plus de précisions vous tappez : "variation de vitesse ventilateur" à Google et vous aurez une quinzaine de pages à consulter.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités