câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Message par Misterman »

Bonjour,
Quelqu'un pourrait me dire, si pour l'alimentation d'une hotte dans une grande cuisine ouverte ,d'un restaurant de 5ème catégorie,si on doit utiliser un câble résistant au feu (pyrolyon), ou un câble U 1000R2V, car suivant l'article PE 16 du dernier règlement de sécurité, je cite "les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant la cuisine".
Merçi.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Message par Didier62 »

salut,
A mon avis le cable RO2V convient,la hotte aspirante de la cuisine n'etant pas une tourelle de désemfumage .
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Message par Patrick21 »

bonsoir,
2 cas peuvent se présenter:

1) la hotte contribue au désenfumage donc câble CR1-C1

2) la hotte ne contribue pas au désenfumage donc câble C2 (U1000 R2V)

cdl,
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Message par Bitec »

Bonjour,

Si la cuisine est ouverte sur la surface accessible au public, la hotte aspirante de la cuisine est choisie pour tenir 400°C et sert pour le désenfumage. Son alimentation est réalisée en câble CR1 C1 depuis le tableau général de l'établissement ou du bâtiment. Le circuit est sélectivement protégé et non concerné par la coupure générale électrique. Dans le cas d'un Branchement à Tarif Jaune le disjoncteur est par exemple raccordé entre le dispositif à coupure visible et le disjoncteur général.
Dans la cuisine, la commande de la hotte aspirante dispose d'un moyen d'action identifié "Désenfumage" qui oblige le fonctionnement du ventilateur à son plus grand débit d'extraction.

Un écran de cantonnement emprisonne les fumées de la partie haute de la cuisine et interdit la propagation vers les locaux accessibles au public.

Cordialement.
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Re: câble pour hotte grande cuisine ouverte de la 5ème catégorie

Message par Misterman »

Merci a tous,
j'ai eu l'information, la hotte ne sert pas au désenfumage, donc, j'utilise un câble R2V.
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités