rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
belka
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 6 déc. 2009 20:47
Contact :

rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par belka »

Salut,

Je désire rénover partiellement une vieille installation électrique ( pas de terre, fusible porcelaine) qui commence à partir en ruine. En inspectant le réseau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de neutre, j'ai donc parcouru le net à la recherche d'informations.

J'ai trouvé quelques indications qui expliquées que les réseaux biphasés était utilisé il y a très longtemps, habitant en belgique, je ne comprends pas pourquoi en 2009 j'ai toujours ce réseau à 2 phases qui me délivre 230 volts.

J'aimerai donc en savoir plus sur le réseau à 2 phases 230volts savoir quelles sont les inconvénients par rapport un réseau phase, neutre. Je voudrai également savoir si ce réseau est compatible avec les différentiels actuels et également les disjoncteur (phase+ neutre)...

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par RFco »

salut,


pas de soucis pour les protections et les différentiels


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

dans ce cas de réseau biphasé, ne serai t'il pas judicieux de mettre des disjoncteurs bipolaires à la place des unipolaires + neutre.
car je pense qu'il faut protéger les deux pôles.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par Kirchhoff »

Bonjour Belka, Bonjour à tous.

Les réseaux BT ont beaucoup mutés ces dernières années, l’évolution ne s’est pas fait partout aussi rapidement.

Un peu d’histoire : il y a eu le réseau continu sur la capitale : réseau 5 fils , qui à complétement disparu, on en trouve quelques tronçons en vestige, en ouvrant des fouilles, il y a eu le courant alternatif diphasé ( 4 conducteurs et un neutre) les tensions 4 fois 115 volts ou 2 fois 220 volts, ces tensions étaient déphasées de 90°. Il y a eu aussi le triphasé dit B1 proche du notre triphasé B2 qui nous alimente en grande majorité. Le triphasé B1 avait des tensions 3fois 115 V ou 3 fois 220 volts. Dans des temps plus reculés il ya eu le mono 3 KV dans le sud de Paris, qui délivrait des tensions 2 fois 115 volts ou 1 fois 230 Volts
Il n’y a pas d’incompatibilité aux niveaux des récepteurs qui seraient branchés desssus. Pour identifier votre installation si elle provient d’un réseau B1 ou diphasé, il suffit de regarder le nombre de conducteurs alimentant la colonne ou le réseau de distribution, j’opterais pour du B1(sous réserve).
Il convient de noter , une subtilité que personne n’à voulut ou omis de dire, c’est que les réseaux de distribution était équipés de transfos 20 Kv /220/380, Ils sont passés pour une immense majorité à 410 volts au secondaire. Le client raccordé au prés du poste de transformation peut se retrouver avec des tensions de 250 Volts. D’où la neccéssité de prendre des lampes concues pour fonctionner avec ses tensions élevées.

Bonne journée.
Avatar du membre
belka
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 6 déc. 2009 20:47
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par belka »

;-) Merci pour ces précisions.

Donc je dois utiliser disjoncteur bipolaire, j'avais encore une question par rapport au différentiel, si je ne branche pas de terre dans l'immédiat, le différentiel assurera-t'il la protection des personnes?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par GAS »

Bonjour,
belka a écrit :...si je ne branche pas de terre dans l'immédiat, le différentiel assurera-t'il la protection des personnes?
Hélas non, la mise à la terre des masses et la protection différentielle sont des dispositions complémentaires à la protection contre les contacts indirects.
(Réf. § 411.5 NFC 15-100)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
belka
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 6 déc. 2009 20:47
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par belka »

Merci.

J'aimerais encore savoir quelle est la section utilisée pour le câble de terre entre la barrette de coupure et le tableau électrique?
Car certain parle de 6 mm² au minimum et je n'ai pas vraiment trouvé de valeur clair dans le résumé du rgi
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par GAS »

Bonjour,
belka a écrit :J'aimerais encore savoir quelle est la section utilisée pour le câble de terre entre la barrette de coupure et le tableau électrique?
Vous trouverez la réponse sur le site PROMOTELEC: http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_3.aspx ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
belka
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 6 déc. 2009 20:47
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par belka »

Je suis entrain de réaliser le schema électrique de mon installation mais je bloque sur un élément, j'aimerais savoir quelle est le symbole d'un double va et vient ? c'est un dire un interrupteur avec 2 commande ( 1 va et vient pour chaque commande) merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé

Message par GAS »

Bonjour,
Le symbole est le même que pour un double allumage mais avec 2 V & V
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités