calcul de courant de court circuit
calcul de courant de court circuit
bonjour à tous !!
J'ai besoin de calculer le courant de court circuit dans un jeu de barres en aval du transformateur et je trouve dans la plaque signalétique du transo que l'impédance est indiqué en pourcentage et non pas en chiffre (j'ai oublié exactement la valeur mais je crois que c'est entre 60 et 80%).!!
avez vous une idée sur la conversion de cette valeur pour me faciliter le calcul ???
merci et bonne journée !!
J'ai besoin de calculer le courant de court circuit dans un jeu de barres en aval du transformateur et je trouve dans la plaque signalétique du transo que l'impédance est indiqué en pourcentage et non pas en chiffre (j'ai oublié exactement la valeur mais je crois que c'est entre 60 et 80%).!!
avez vous une idée sur la conversion de cette valeur pour me faciliter le calcul ???
merci et bonne journée !!
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonjour,
Toutefois, s'il s'agit d'un transfo de puissance, c'est possible que la plaque indique X en %
X% = Pa/Pcc x100 Pa = puissance assignée du transfo Pcc = puissance de court-circuit
La puissance de court-circuit obtenue suppose que le réseau amont a une puissance infinie. Si comme c'est infiniment probable ce n'est pas le cas
, si vous connaissez la Pcc amont, vous pourrez alors faire le calcul en aval du transfo.
Cordialement
Vous êtes sûr? En général, la plaque indique la tension de court-circuit Ucc %somaa a écrit : je trouve dans la plaque signalétique du transo que l'impédance est indiqué en pourcentage et non pas en chiffre (j'ai oublié exactement la valeur mais je crois que c'est entre 60 et 80%).!!
Toutefois, s'il s'agit d'un transfo de puissance, c'est possible que la plaque indique X en %
X% = Pa/Pcc x100 Pa = puissance assignée du transfo Pcc = puissance de court-circuit
La puissance de court-circuit obtenue suppose que le réseau amont a une puissance infinie. Si comme c'est infiniment probable ce n'est pas le cas
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Re,
J'oubliais : la puissance de court-circuit est une valeur parfaitement abstraite, qui ne peut pas se rencontrer en exploitation, mais qui a le mérite de bien exprimer le "travail" qu'aura à faire le disjoncteur.
Elle est utilisée en HTB, de moins en moins en HTA et plus jamais en BT...
Pcc =
Un x Icc
Cordialement
J'oubliais : la puissance de court-circuit est une valeur parfaitement abstraite, qui ne peut pas se rencontrer en exploitation, mais qui a le mérite de bien exprimer le "travail" qu'aura à faire le disjoncteur.
Elle est utilisée en HTB, de moins en moins en HTA et plus jamais en BT...
Pcc =
Cordialement
Re: calcul de courant de court circuit
Bonjour,
Pour compléter les indications de Candela j'ajouterais que s'il s'agit d'un transformateur 20000/400V, même si vous ignorez la puissance de court circuit amont vous obtiendrez sensiblement la réponse attendue IK3 en Ampères si vous divisez l'intensité nominale du transformateur par la tension de court circuit exprimée en pourcentage. Il s'agit en général de 4 à 6%.
Cordialement.
Pour compléter les indications de Candela j'ajouterais que s'il s'agit d'un transformateur 20000/400V, même si vous ignorez la puissance de court circuit amont vous obtiendrez sensiblement la réponse attendue IK3 en Ampères si vous divisez l'intensité nominale du transformateur par la tension de court circuit exprimée en pourcentage. Il s'agit en général de 4 à 6%.
Cordialement.
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonjour,
La puissance de court circuit n'est pas à mon sens une valeur abstraite mais bien concrète pour les réseaux HTA et HTB...
La formule proposée porte exclusivement sur le court-circuit triphasé et il existe d'autres défauts..
Quelques exemples :
Défaut monophasé (phase- terre)
Défaut biphasé (entre deux phases)
Défaut biphasé à la terre
Défaut triphasé
Défaut triphasé à la terre..
Les composantes symétriques interviennent alors pour complèter des réglages précis ..
Lorsque les calculs donnent des valeurs de court-circuit de l'ordre de 40 kA,les valeurs en cas de sous dimensionnement deviennent prépondérantes sur le plan technique..
Pour la partie BT, nous pouvons cependant rester par approximation sur une valeur limite de C/C en triphasé..
Il existe aussi des rapports qui influent directement entre l'impédance homopolaire et directe..
Cordialement à tous
La puissance de court circuit n'est pas à mon sens une valeur abstraite mais bien concrète pour les réseaux HTA et HTB...
La formule proposée porte exclusivement sur le court-circuit triphasé et il existe d'autres défauts..
Quelques exemples :
Défaut monophasé (phase- terre)
Défaut biphasé (entre deux phases)
Défaut biphasé à la terre
Défaut triphasé
Défaut triphasé à la terre..
Les composantes symétriques interviennent alors pour complèter des réglages précis ..
Lorsque les calculs donnent des valeurs de court-circuit de l'ordre de 40 kA,les valeurs en cas de sous dimensionnement deviennent prépondérantes sur le plan technique..
Pour la partie BT, nous pouvons cependant rester par approximation sur une valeur limite de C/C en triphasé..
Il existe aussi des rapports qui influent directement entre l'impédance homopolaire et directe..
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonsoir,
Un(donc hors charge) par Icc , deux valeurs qui ne sont jamais obtenues simultanément. Cette puissance n'a donc pas de réalité physique. C'est simplement un moyen commode d'indiquer, en une seule valeur, les caractéristiques d'un réseau amont.C'est une valeur purement mathématique, et c'est en cela qu'elle est abstraite.
La puissance de court-circuit est le produit deDELTA JOHN 42 a écrit : La puissance de court circuit n'est pas à mon sens une valeur abstraite mais bien concrète pour les réseaux HTA et HTB...
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonjour Candela,
Je ne retrouve pas ce résultat , peux tu me l'expliciter s'il te plait ?
Cordialement à tous
Je ne retrouve pas ce résultat , peux tu me l'expliciter s'il te plait ?
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonjour,
Il est donc possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes en fonction de la précision du calcul recherché pour le ou les courants de court-circuit que l'on cherche à déterminer.
Ces méthodes sont décrites dans la page 7 de ce Guide puis détaillées dans la partie C.
Il convient de rappeler que le Guide UTE C 15-105 propose à ce sujet, 3 méthodes de calcul.somaa a écrit :J'ai besoin de calculer le courant de court circuit dans un jeu de barres en aval du transformateur ...
Il est donc possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes en fonction de la précision du calcul recherché pour le ou les courants de court-circuit que l'on cherche à déterminer.
Ces méthodes sont décrites dans la page 7 de ce Guide puis détaillées dans la partie C.
Cordialement
GAS
GAS
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonsoir,
Merci Gas et Candela pour les précisions,je vais regarder ce que propose la norme..suite à l'achat de la dernière..
Sur mes anciens livres, je n'avais pas une défintion similaire mais je vais réactualiser ce point et vérifier les écarts..
Cordialement à tous
Merci Gas et Candela pour les précisions,je vais regarder ce que propose la norme..suite à l'achat de la dernière..
Sur mes anciens livres, je n'avais pas une défintion similaire mais je vais réactualiser ce point et vérifier les écarts..
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de courant de court circuit
Bonsoir,
X" (en général 0,8 ou 1 mais ce n'est pas une obligation). La tension secondaire dépend dans une faible mesure de la charge(donc du rendement, qui est très bon) et pour le reste du
.
Je cite par exemple le "Guide du transformateur GEC ALSTHOM" ed 10/89 :
"Puissance assignée au secondaire : PA(²)=U2 x I2 x
C'est le produit de la tension à vide par le courant en charge, deux valeurs ne pouvant se manifester simultanément. elle n'a donc qu'une valeur de définition ou de comparaison.
Il y a donc lieu de préciser la puissance réellement utilisable au secondaire sous ce
" .../...
Pour s'en convaincre, il suffit de relever les valeurs indiquées sur la plaque d'un transfo de distribution ou de moyenne puissance(sans régleur en charge).
A noter que les logiciels de calcul agréés par l'UTE comportent une valeur de I2 erronée, c'est à dire qu'elle ne correspond pas à celle donnée ou indiquée sur les plaques par les constructeurs quels qu'ils soient . (en tout cas c'était encore le cas courant 2008). Le guide C15-105 n'indique pas lui-même que c'e'st la tension à vide que l'on doit prendre; mais, page 47 il indique sans autre précision que c'est 420V pour un transfo 230/400V -ce qui correspond à un transfo sur la prise 20000V avec un réseau à 20500V, hypothèse assez plausible pour un réseau non chargé-.
Ainsi j'ai vu récemment un1600 kVA pour lesquels l'installateur, le BE et l'organisme de contrôle avaient validé 2309 A alors que la plaque marquait 2253,1.
J'ai eu un peu plus de mal à trouver une référence pour Scc car cette valeur n'est plus utilisée en tant que définition pour les transfos.Voici pourtant un document bien complet :
cahier technique 158 Schneider
On voit notamment en p 12 et 13 que dans les calculs on prend la tension à vide du transfo et la tension du réseau amont non chargé.
Tu remarqueras que je n'ai pas fait de jaloux...parmi les Français, en choisissant mes références!
Cordialement
La tension secondaire d'un transfo normalisé est toujours indiquée à vide, car c'est la seule valeur invariante. Pour des applications particulières, on indique toujours "tension en charge àDELTA JOHN 42 a écrit :
Je ne retrouve pas ce résultat , peux tu me l'expliciter s'il te plait ?
Je cite par exemple le "Guide du transformateur GEC ALSTHOM" ed 10/89 :
"Puissance assignée au secondaire : PA(²)=U2 x I2 x
C'est le produit de la tension à vide par le courant en charge, deux valeurs ne pouvant se manifester simultanément. elle n'a donc qu'une valeur de définition ou de comparaison.
Il y a donc lieu de préciser la puissance réellement utilisable au secondaire sous ce
Pour s'en convaincre, il suffit de relever les valeurs indiquées sur la plaque d'un transfo de distribution ou de moyenne puissance(sans régleur en charge).
A noter que les logiciels de calcul agréés par l'UTE comportent une valeur de I2 erronée, c'est à dire qu'elle ne correspond pas à celle donnée ou indiquée sur les plaques par les constructeurs quels qu'ils soient . (en tout cas c'était encore le cas courant 2008). Le guide C15-105 n'indique pas lui-même que c'e'st la tension à vide que l'on doit prendre; mais, page 47 il indique sans autre précision que c'est 420V pour un transfo 230/400V -ce qui correspond à un transfo sur la prise 20000V avec un réseau à 20500V, hypothèse assez plausible pour un réseau non chargé-.
Ainsi j'ai vu récemment un1600 kVA pour lesquels l'installateur, le BE et l'organisme de contrôle avaient validé 2309 A alors que la plaque marquait 2253,1.
J'ai eu un peu plus de mal à trouver une référence pour Scc car cette valeur n'est plus utilisée en tant que définition pour les transfos.Voici pourtant un document bien complet :
cahier technique 158 Schneider
On voit notamment en p 12 et 13 que dans les calculs on prend la tension à vide du transfo et la tension du réseau amont non chargé.
Tu remarqueras que je n'ai pas fait de jaloux...parmi les Français, en choisissant mes références!
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
