Câblette en fond de fouille
Câblette en fond de fouille
Bonsoir,
Je dois préparer une réunion de chantier avec le VRD. Mon intervention portera sur le TPC pour l'alim genérale et le TPC pour France Telecom, ainsi que la terre. La prescription est de faire une boucle en fond de fouille. Le plan VRD fourni par l'architecte représente les fouille en ceinture de bâtiment, ce qui représente une cinquantaine de mètres de périphérie, ce qui est, a priori - il me faut effectuer une mesure - supérieur au besoin. Au prix de la câblette 25², j'aimerais pouvoir optimiser la longueur au mieux... c'est à dire si je dois faire avec les fouilles dessinées ou si je peux demander un tracé spécifique?
Quelles sont les pratiques habituelles?
Merci...
Je dois préparer une réunion de chantier avec le VRD. Mon intervention portera sur le TPC pour l'alim genérale et le TPC pour France Telecom, ainsi que la terre. La prescription est de faire une boucle en fond de fouille. Le plan VRD fourni par l'architecte représente les fouille en ceinture de bâtiment, ce qui représente une cinquantaine de mètres de périphérie, ce qui est, a priori - il me faut effectuer une mesure - supérieur au besoin. Au prix de la câblette 25², j'aimerais pouvoir optimiser la longueur au mieux... c'est à dire si je dois faire avec les fouilles dessinées ou si je peux demander un tracé spécifique?
Quelles sont les pratiques habituelles?
Merci...
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Câblette en fond de fouille
Bonsoir,
Pour ma part, je respecterai simplement la demande en fond de fouille avec les distances données.
Une définition précise a été donnée, je ne dérogerai pas au cahier des charges précisé pour gagner du temps et de l'argent.
En cas d'accident sans parler de psychose, les enquêteurs et experts peuvent demander de préciser le tracé exacte et de vérifier son respect.
Cordialement à tous
Pour ma part, je respecterai simplement la demande en fond de fouille avec les distances données.
Une définition précise a été donnée, je ne dérogerai pas au cahier des charges précisé pour gagner du temps et de l'argent.
En cas d'accident sans parler de psychose, les enquêteurs et experts peuvent demander de préciser le tracé exacte et de vérifier son respect.
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: Câblette en fond de fouille
Merci.. Le problème c'est que j'ai pas chiffré en conséquence, mais tant pis ce sera pour ma pomme. Ainsi apprend-on... ma non troppo.
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Câblette en fond de fouille
Bonjour,
Sur un chantier de plusieurs mois, il existe toujours des possibilités de facturer honnêtement des prestations supplémentaires (travaux supplémentaires).
Maintenant il faut déja chiffrer le manque à gagner pour penser à le compenser rapidement..par des prestations à majorer .
Cordialement à tous
Sur un chantier de plusieurs mois, il existe toujours des possibilités de facturer honnêtement des prestations supplémentaires (travaux supplémentaires).
Maintenant il faut déja chiffrer le manque à gagner pour penser à le compenser rapidement..par des prestations à majorer .
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: Câblette en fond de fouille
salut,
cordialement.
dans votre situation,pas possible de réaliser la boucle fond de fouille en feuillard acier?forward11 a écrit :Au prix de la câblette 25², j'aimerais pouvoir optimiser la longueur au mieux... c'est à dire si je dois faire avec les fouilles dessinées ou si je peux demander un tracé spécifique?
cordialement.
Béton de propreté
L'architecte est parti sur une boucle en fond de fouille, alors je m'en tiens là. Mais la seconde question est la profondeur de la fouille ou ce qui est appelé le "Béton de Propreté". Pour moi, c'est extrêmement abstrait. Il est écrit dans "L'installation comme un pro" publié chez Eyrolles que c'est la solution "la plus performante".
Cette fouille est creusée à quelle profondeur habituellement?
Dois-je exiger une profondeur de l'entreprise chargée de ces travaux et dans ce cas quelle est-elle au minimum?
Pour les fourreaux EDF et FT, il y a "seulement" à prescrire à l'entreprise une distance minimale de 20 cm avec les autres types de canalisation, avec profondeur de 50cm sauf sur les endroits carrossables où la profondeur est de 85 cm et peut-être une sortie minimale des fourreaux, avec tire-fil, éventuellement rebouchés...
Or, si pour la pose en tranchée, on évoque une pose à 1m et jusqu'à 1.60m (!!!), pour le béton de propreté, on n'indique rien."Le contact avec le sol y est excellent, il n'est pas nécessaire de faire des terrassements supplémentaires et la profondeur est suffisante pour s'affranchir des conditions climatiques."
Cette fouille est creusée à quelle profondeur habituellement?
Dois-je exiger une profondeur de l'entreprise chargée de ces travaux et dans ce cas quelle est-elle au minimum?
Pour les fourreaux EDF et FT, il y a "seulement" à prescrire à l'entreprise une distance minimale de 20 cm avec les autres types de canalisation, avec profondeur de 50cm sauf sur les endroits carrossables où la profondeur est de 85 cm et peut-être une sortie minimale des fourreaux, avec tire-fil, éventuellement rebouchés...
Re: Câblette en fond de fouille
Bonsoir,
Y-a-t-il quelqu'un pour me donner des indications sur la profondeur des fouilles dites en "béton de propreté" où l'on réalise la boucle de terre.
Faut-il mettre de la terre par dessus?
Et l'expression "béton de propreté"? Quelle est sa signification?
Y-a-t-il quelqu'un pour me donner des indications sur la profondeur des fouilles dites en "béton de propreté" où l'on réalise la boucle de terre.
Faut-il mettre de la terre par dessus?
Et l'expression "béton de propreté"? Quelle est sa signification?
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Câblette en fond de fouille
Bonjour,
Pris sur un site comme définition :
beton de proprete
beton - n.m.
[B.A.P.] [Mat.] Materiau compose d'un melange de granulats et d'un liant hydraulique ou hydrocarbone. Utilise seul, ce terme designe en particulier le beton hydraulique qui est un melange de sable, de gravier, de ciment et d'eau, avec eventuellement des adjuvants et/ou des produits d'addition.
de proprete -
[Fond.] Mince couche de beton maigre repandu sur le sol ou en fond de fouilles afin d'obtenir une surface de travail propre et d'eviter la contamination du beton de fondation par le sol.
Cordialement à tous
Pris sur un site comme définition :
beton de proprete
beton - n.m.
[B.A.P.] [Mat.] Materiau compose d'un melange de granulats et d'un liant hydraulique ou hydrocarbone. Utilise seul, ce terme designe en particulier le beton hydraulique qui est un melange de sable, de gravier, de ciment et d'eau, avec eventuellement des adjuvants et/ou des produits d'addition.
de proprete -
[Fond.] Mince couche de beton maigre repandu sur le sol ou en fond de fouilles afin d'obtenir une surface de travail propre et d'eviter la contamination du beton de fondation par le sol.
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
