distribution, et colonne montante petit immeuble
- steph62280
- De passage

- Messages : 31
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
- Contact :
distribution, et colonne montante petit immeuble
bonjour.
je doit distrisbuer 2 appart.1 au premiére étage et le second au deuxieme qui ce situe a environs 12métres du point de livraison.
je prévoit du 16² pour la colonne montante.
en sachant que les 2 apparts sont equipés du chaufface electrique à resistance.
+ bec et plaque électrique.
avec abonnement 12Kva.
mais je doute sur ma section de la colonne montante.
es suffissant ou faut il prévoir du 25²?
et poser une boite de dérive avec un départ 16² qui distribu chaque appart.
doit je prévoir une section de 25² pour la terre ou 16² et t'elle suffissante.
Merci pour vos réponses.
je doit distrisbuer 2 appart.1 au premiére étage et le second au deuxieme qui ce situe a environs 12métres du point de livraison.
je prévoit du 16² pour la colonne montante.
en sachant que les 2 apparts sont equipés du chaufface electrique à resistance.
+ bec et plaque électrique.
avec abonnement 12Kva.
mais je doute sur ma section de la colonne montante.
es suffissant ou faut il prévoir du 25²?
et poser une boite de dérive avec un départ 16² qui distribu chaque appart.
doit je prévoir une section de 25² pour la terre ou 16² et t'elle suffissante.
Merci pour vos réponses.
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
16² cela semble correct. Voir abaque http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394.
Maintenant 12 kW, ce sont des T3, non?
Vous avez d'excellents bornier, clipsable sur le rail din, chez Legrand en viking.
Je dois refaire une colonne montante et j'ai opté pour ce dispositif au départ de la distribution.
Maintenant 12 kW, ce sont des T3, non?
Vous avez d'excellents bornier, clipsable sur le rail din, chez Legrand en viking.
Je dois refaire une colonne montante et j'ai opté pour ce dispositif au départ de la distribution.
- steph62280
- De passage

- Messages : 31
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
- Contact :
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
Bonjour.
Merci, Forward11 pour votre réponse.
pour être plus précis.
le premier appart, fait un peut plus de 35M²
avec des 30ma 40ampéres 2 tAC 1 TA
avec une chambre, cuisine,sdb,sejour.
avec chauffage électrique 3750watts
palque de cuisson electrique 3000watts, bec 2500w, pour le reste j'ais suivi la norme nfc 15-100
le deuxieme
Fait environ 50M²
avec 2chambres, cuisine, séjour,sdb.
avec chauffage electrique 5250W
plaque de cuisson 3000w, bec 2500w, pour idem norme nfc-1500
faut 'il additionner pour la colonne montante la totalité de la puissance des 2 apparts
ce qui fait je pense 24kw 110ampères.
es que le 16² supportera?
Car a premiére vue je doit mettre une boite deriv de la colonne montante avec derivation sur chaque appart.
les 30Ma sont 'il suffissants en 40ampéres
J'ais joint erdf mais avec le boulo qu'il ont, pas evident d'avoir des réponses.
a premiére vue le compteur doit être sur la gtl avec le 500ma dans chaque appartement
avec des téléreport sur la facade.
le 500ma est 'il pris en charge par erdf ou doit-je l'acheter.
j'ais même entudu dire que les fusible couteaux qui protége la igne edf, que leurs achats était a ma charge.
la franchement je ne sais pas
Merci pour vos réponse.
Merci, Forward11 pour votre réponse.
pour être plus précis.
le premier appart, fait un peut plus de 35M²
avec des 30ma 40ampéres 2 tAC 1 TA
avec une chambre, cuisine,sdb,sejour.
avec chauffage électrique 3750watts
palque de cuisson electrique 3000watts, bec 2500w, pour le reste j'ais suivi la norme nfc 15-100
le deuxieme
Fait environ 50M²
avec 2chambres, cuisine, séjour,sdb.
avec chauffage electrique 5250W
plaque de cuisson 3000w, bec 2500w, pour idem norme nfc-1500
faut 'il additionner pour la colonne montante la totalité de la puissance des 2 apparts
ce qui fait je pense 24kw 110ampères.
es que le 16² supportera?
Car a premiére vue je doit mettre une boite deriv de la colonne montante avec derivation sur chaque appart.
les 30Ma sont 'il suffissants en 40ampéres
J'ais joint erdf mais avec le boulo qu'il ont, pas evident d'avoir des réponses.
a premiére vue le compteur doit être sur la gtl avec le 500ma dans chaque appartement
avec des téléreport sur la facade.
le 500ma est 'il pris en charge par erdf ou doit-je l'acheter.
j'ais même entudu dire que les fusible couteaux qui protége la igne edf, que leurs achats était a ma charge.
la franchement je ne sais pas
Merci pour vos réponse.
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
Bosoir,
avez vous présenté votre projet au Distributeur? pour qu'il vous donne en retour son accord, vous sauriez également qui paie quoi (disjoncteurs et autre).
Cordialement.
avez vous présenté votre projet au Distributeur? pour qu'il vous donne en retour son accord, vous sauriez également qui paie quoi (disjoncteurs et autre).
Cordialement.
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
Bonsoir,
Il me semble que c'est surévalué côté puissance. Un 9 kW me semblerait pertinent. Votre plaque de cuisson ne fonctionne pas tout le temps, tout de même... Qu'est ce que le bec?
Dans le pire des cas, où on veut se décharger de la gestion des appels de puissance, un délesteur permettra de rester sur le bon calibre. Il serait vite amorti, à mon sens. Bien isolé, je pousserai même, jusqu'à 6 kW pour 35 m² avec gestion de chauffage, sachant que l'hiver 'est qu'une saison.
Bon, là je tire sur la corde, me semble-t-il... Mais 9 kW, c'est - sauf avis contraire étayé - adapté à la situation. Et le 10² suffirait.
Il me semble que c'est surévalué côté puissance. Un 9 kW me semblerait pertinent. Votre plaque de cuisson ne fonctionne pas tout le temps, tout de même... Qu'est ce que le bec?
Dans le pire des cas, où on veut se décharger de la gestion des appels de puissance, un délesteur permettra de rester sur le bon calibre. Il serait vite amorti, à mon sens. Bien isolé, je pousserai même, jusqu'à 6 kW pour 35 m² avec gestion de chauffage, sachant que l'hiver 'est qu'une saison.
Bon, là je tire sur la corde, me semble-t-il... Mais 9 kW, c'est - sauf avis contraire étayé - adapté à la situation. Et le 10² suffirait.
- Paroroma
- De passage

- Messages : 59
- Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
- Localisation : Hauts de Seine
- Contact :
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
Bonjour,
BEC c'est surement le Ballon d'Eau Chaude
A+
BEC c'est surement le Ballon d'Eau Chaude
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
C'est noté... 
- steph62280
- De passage

- Messages : 31
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
- Contact :
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
bonjour.
Merci à tous pour vos réponses.
effectivement bec est bien le ballon d'eau chaude.
Pour le projet le dossier pour erdf est en cour.
il n'y auras pas de gestion de chauffage. c'est pour de la location.
Merci, ok pour les 9Kva, par contre dans la colonne es que je peut tout passer en 10 ou 16² avec une dérivation sur chaque appart.ou je rammene de gaines separé qui en 10 ou 16²
Merci pour vos reponses
Merci à tous pour vos réponses.
effectivement bec est bien le ballon d'eau chaude.
Pour le projet le dossier pour erdf est en cour.
il n'y auras pas de gestion de chauffage. c'est pour de la location.
Merci, ok pour les 9Kva, par contre dans la colonne es que je peut tout passer en 10 ou 16² avec une dérivation sur chaque appart.ou je rammene de gaines separé qui en 10 ou 16²
Merci pour vos reponses
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
Dans mon propre cas, je monte du 2*10² desservant chaque appartement et une seule terre dérivée par un bornier adéquat à chaque niveau.
Pour la terre, j'ai prévu et chiffré du 10² jusqu'au 3e étage et du 10² jusqu'à chaque appartement correspondant aux sections des phase-neutres. Suis-je bon, ou devrais-je avoir - question que je me pose à l'instant - une section générale supérieure aux sections dérivées?
Je prévois également une cloison pour distribuer les courants faibles... D'ailleurs, je pense - qu'en pensez-vous, mettre deux cloisons une à gauche une à droite pour dispatcher à droite et à gauche sans croiser les courants forts. C'est certes plus coûteux, mais est-ce pertinent?
Pour la terre, j'ai prévu et chiffré du 10² jusqu'au 3e étage et du 10² jusqu'à chaque appartement correspondant aux sections des phase-neutres. Suis-je bon, ou devrais-je avoir - question que je me pose à l'instant - une section générale supérieure aux sections dérivées?
Je prévois également une cloison pour distribuer les courants faibles... D'ailleurs, je pense - qu'en pensez-vous, mettre deux cloisons une à gauche une à droite pour dispatcher à droite et à gauche sans croiser les courants forts. C'est certes plus coûteux, mais est-ce pertinent?
- steph62280
- De passage

- Messages : 31
- Enregistré le : dim. 25 oct. 2009 15:41
- Contact :
Re: distribution, et colonne montante petit immeuble
bonjour.
j'ais rencontrais le gas de erdf.
voila ce qu'il m'a recommandé.
alimentation en 16², il m'a indiquais que du 10² était un faible a son avis et qu'il pourrait chauffer lorsque les chauffage plaque et bec sont en marche.
abonnement 9kva
les compteurs et disjoncteurs 500ma, dans la niche qui est déja présente dans l'entrée.
niche aux dimentions 90cm de large sur 1M de hauteur.
je doit rammener chaque alim de chaque appart dans la niche
+ les fils pour la connection heures creuses.
il me demande de préparer un cable pour la pose dans téléreport en facade.
pas de compteur et de disjoncteur dans les appartements.
il m'a aussi expliqué que c'était du cas par cas et qu'il était préférable de les contacter avant.
Je vous remerçi pour votre aide qui et bien précieuse
forward11 j'ais posé la question au consuel pour vos cloisons,il ne sait pas vraiment, mais il est préférable si celle de la gtl de suivre à la lettre les normes donc une seule cloison de séparation
Stéphane.
j'ais rencontrais le gas de erdf.
voila ce qu'il m'a recommandé.
alimentation en 16², il m'a indiquais que du 10² était un faible a son avis et qu'il pourrait chauffer lorsque les chauffage plaque et bec sont en marche.
abonnement 9kva
les compteurs et disjoncteurs 500ma, dans la niche qui est déja présente dans l'entrée.
niche aux dimentions 90cm de large sur 1M de hauteur.
je doit rammener chaque alim de chaque appart dans la niche
+ les fils pour la connection heures creuses.
il me demande de préparer un cable pour la pose dans téléreport en facade.
pas de compteur et de disjoncteur dans les appartements.
il m'a aussi expliqué que c'était du cas par cas et qu'il était préférable de les contacter avant.
Je vous remerçi pour votre aide qui et bien précieuse
forward11 j'ais posé la question au consuel pour vos cloisons,il ne sait pas vraiment, mais il est préférable si celle de la gtl de suivre à la lettre les normes donc une seule cloison de séparation
Stéphane.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités