Je suis d'accord avec toi , jétais parti sur une autre interprétation de la remarque initiale..
Cordialement à tous


Non seulement il n'y a pas de séparation galvanique, mais le neutre amont, le neutre aval et le neutre bobinage sont sur la même borne. Il faut donc pratiquer selon les prescriptions de chaque régime, exactement comme pour toute autre insertion comme par exemple une armoire divisionnaire.Le neutre ne doit donc pas être relié à la terre en aval de la source principale(interdiction absolue en IT et en aval d'un DDR). En TN-C, les liaisons terre-PEN sont possibles.[Interdit] a écrit : s'il n'y a pas de separation galvanique il ne faut surtout pas relié le neutre à la terre au secondaire d'un autotransfo?

Attention! Tout ce qui précède s'applique au cas d'un autotransfo, donc un appareil comportant 1 seule bobine par phase avec une sortie intermédiaire pour la tension la plus basse.[Interdit] a écrit :bonjour, merci de la réponse, j'ai vu aujourd'hui le cas d'un transfo ou le neutre n'était pas câblé au primaire,