shema de cablage eclairage normal et secours

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Max
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 31 mai 2008 17:22
Contact :

shema de cablage eclairage normal et secours

Message par Max »

bonjour a tous

j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me faire un shema

voici mon probleme

il faut que je mette dans 1 piece 2 luminaires
1 avec une alim normal
1 avec alim secours

les 2 sur le meme interrupteur ( 1 seul bouton )

le principe de fonctionnement

on appuis sur l'inter les 2 lampes fonctionne
si l'alimentation normal pete la lampe normale s'eteind , par contre la lampe secours reste allumé ( sans aller mettre le " depart " de secours en route )
et inversement

idem pour un va et vient avec alim eclairage normal / secours

merci a vous

le shema que j'ai fait , mais a mon avis ca risque de creer un court circuit

http://img144.imageshack.us/img144/5695/cablageuy3.jpg
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Message par Im2fast4U »

Bonjour,

effectivement, comme ça, ça va claquer...

je vous propose une solution :

Ce schéma avec le carré gris représentant votre local, et chaque luminaire commandé par ce type d'interrupteur.

C'est une solution assez simple je trouve, et même si on a deux boutons, le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre ne rend pas la manoeuvre très compliquée...

Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Message par Bitec »

Bonjour,

Il faut réaliser cela avec des télérupteurs bipolaires, un pôle du télérupteur servant à la phase "Normal" l'autre pôle à la phase "Secours", le circuit de commande du télérupteur étant raccordé sur la source Secours. Chaque circuit "Normal" et "Secours" dispose d'un disjoncteur. Les commandes sont réalisées bien évidemment par poussoir.

Cordialement.
Avatar du membre
Max
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 31 mai 2008 17:22
Contact :

Re: shema de cablage eclairage normal et secours

Message par Max »

Im2fast4U
merci mais en fait j'aimerais des interrupteur avec un seul bouton
sur ton image tu en as 2

Bitec
merci pour l'info
grace a toi j'ai trouvé meme les shemas de cablages ;)

http://pagesperso-orange.fr/bricole-ren ... lecgen.htm



en tout cas un grand merci a vous 2 :)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités