Spots encastrés, respect norme
Spots encastrés, respect norme
Bonjour,
Je compte réaliser l'éclairage d'une installation neuve, avec des spots encasrés (12 V) dans
faux plafond placo.
Je ne compte donc pas mettre de boitier DCL.
J'ai lu que le Consuel acceptait ceci, si les spots sont poséslors de la visite.
Pouvez vous confirmer ?
Pour l'installation de ces spots, comment respecter la norme:
je compte alimenter les transfos par des conducteurs sous gaine ICTA dans le faux plafond.
Or, la norme impose que tout conduit doit se terminer dans une boite.
Cela impique donc que les transfos ne peuvent pas être posés librement dans le faux plafond.
Comment faire ?
Faut il utiliser des boîtes anti-feu, et placer le transfo et le spot dans cette boite ?
Utiliser des câbles plutôt que des conducteurs sous gaine ??
Merci d'avance de vos éclairages (si on peut dire) !
Je compte réaliser l'éclairage d'une installation neuve, avec des spots encasrés (12 V) dans
faux plafond placo.
Je ne compte donc pas mettre de boitier DCL.
J'ai lu que le Consuel acceptait ceci, si les spots sont poséslors de la visite.
Pouvez vous confirmer ?
Pour l'installation de ces spots, comment respecter la norme:
je compte alimenter les transfos par des conducteurs sous gaine ICTA dans le faux plafond.
Or, la norme impose que tout conduit doit se terminer dans une boite.
Cela impique donc que les transfos ne peuvent pas être posés librement dans le faux plafond.
Comment faire ?
Faut il utiliser des boîtes anti-feu, et placer le transfo et le spot dans cette boite ?
Utiliser des câbles plutôt que des conducteurs sous gaine ??
Merci d'avance de vos éclairages (si on peut dire) !
Re: Spots encastrés, respect norme
Bonsoir,
Si vous installez des transfos, vous alimentez chacun des transfos depuis une boîte plexo fixée sur la charpente avec du ro2v 3g1.5mm², le transfo dispose de trous de fixations afin de le visser aussi sur la charpente à proximité de ces trois spots bien au dessus de l'isolant; la boîte plexo étant alimentée avec votre ICT (3x1.5mm²). respectez 300VA par point lumineux, soit maxi 6 spots 50W. Pas de boîte anti feu! Les transfos sont équipés de coupure thermique en cas de surchauffe.
Le consuel demande que pour chaque spot soit disposé sur le placo un pot en terre cuite de 20cm de haut, percé sur son fond; ceci afin que l'isolant ne soit pas en contact direct avec le spot. Pas de souci si les spots ne sont pas posés le jour du contrôle, aucune importance; Laissez pendre les câbles RO2V et ,par contre, montrez lui les pots !
Cependant votre consommation électrique sera considérable même si vous posez des spots de 35W; De plus l'inconvénient des spots basse tension: il n'y a pas de lampe éco ou led;
Si vous posez des spots 230V, vous avez plusieurs possibilités : exemple lampe éco GU10 7W de consommation! (équivalent à 35W en efficacité lumineusement).......à méditer. Choisissez votre couleur de lumière avec l'indice de temp.K indiqué sur les lampe éco: plus K est grand plus la lumière est blanche. Pas de variateur pou la lampe éco.
a+
Si vous installez des transfos, vous alimentez chacun des transfos depuis une boîte plexo fixée sur la charpente avec du ro2v 3g1.5mm², le transfo dispose de trous de fixations afin de le visser aussi sur la charpente à proximité de ces trois spots bien au dessus de l'isolant; la boîte plexo étant alimentée avec votre ICT (3x1.5mm²). respectez 300VA par point lumineux, soit maxi 6 spots 50W. Pas de boîte anti feu! Les transfos sont équipés de coupure thermique en cas de surchauffe.
Le consuel demande que pour chaque spot soit disposé sur le placo un pot en terre cuite de 20cm de haut, percé sur son fond; ceci afin que l'isolant ne soit pas en contact direct avec le spot. Pas de souci si les spots ne sont pas posés le jour du contrôle, aucune importance; Laissez pendre les câbles RO2V et ,par contre, montrez lui les pots !
Cependant votre consommation électrique sera considérable même si vous posez des spots de 35W; De plus l'inconvénient des spots basse tension: il n'y a pas de lampe éco ou led;
Si vous posez des spots 230V, vous avez plusieurs possibilités : exemple lampe éco GU10 7W de consommation! (équivalent à 35W en efficacité lumineusement).......à méditer. Choisissez votre couleur de lumière avec l'indice de temp.K indiqué sur les lampe éco: plus K est grand plus la lumière est blanche. Pas de variateur pou la lampe éco.
a+
Re: Spots encastrés, respect norme
Merci fk82 pour votre réponse très claire.
Encore une précision:
Sachant que ce faux plafond sera completement innaccessible (c'est dans un appartement),
je ne peut pas y placer la boite plexo, car on doit pouvoir acceder aux connexions.
Donc boite d'encastrement ? mais les câbles ro2v peuvent ils être utilisés ?
Les passges sont plutot faits pour des gaines ?
Cordialement
Encore une précision:
Sachant que ce faux plafond sera completement innaccessible (c'est dans un appartement),
je ne peut pas y placer la boite plexo, car on doit pouvoir acceder aux connexions.
Donc boite d'encastrement ? mais les câbles ro2v peuvent ils être utilisés ?
Les passges sont plutot faits pour des gaines ?
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Spots encastrés, respect norme
Bonjour,
Les câbles de la série U-1000 R2V sont autorisés en faux plafond inaccessible . Cependant, ils doivent être placés sous conduit afin de pouvoir les retirer comme les canalisations en conducteur H07V-U. Il faut donc que la section des gaines ICTA soient prévue pour cela.
Effectivement, les boîtes de dérivations doivent être facilement accessibles au même titre que les transformateurs BT/TBT.
Cela supposerait donc qu'il puisse y avoir quelque part dans l'appartement, sur le faux plafond, une trappe d'accès pour atteindre les boîtes de dérivations et les transformateurs en veillant également à ce que ces transformateurs soient placés dans un environnement suffisamment ventilé pour dissiper la chaleur qu'ils dégagent.
Les câbles de la série U-1000 R2V sont autorisés en faux plafond inaccessible . Cependant, ils doivent être placés sous conduit afin de pouvoir les retirer comme les canalisations en conducteur H07V-U. Il faut donc que la section des gaines ICTA soient prévue pour cela.
Effectivement, les boîtes de dérivations doivent être facilement accessibles au même titre que les transformateurs BT/TBT.
Cela supposerait donc qu'il puisse y avoir quelque part dans l'appartement, sur le faux plafond, une trappe d'accès pour atteindre les boîtes de dérivations et les transformateurs en veillant également à ce que ces transformateurs soient placés dans un environnement suffisamment ventilé pour dissiper la chaleur qu'ils dégagent.
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Spots encastrés, respect norme
Bonjour,
- 21 câbles posés directement
- 22 conducteurs isolés dans conduits
- 22 A câbles dans conduits
Le Guide Ute C15-559 rassemble les dispositions à prendre pour monter des spots 12v
Le problème principal est celui de l'accessibilité. Il est envisageable de placer un boîte encastrée dans le faux-plafond et de raccorder les appareils par câbles posés directement. Il est également possible de prévoir une trappe d'accès (il en existe de toutes faites), ou de reporter les connexions en dehors du faux-plafonds, dans un coffret, une boîte encasrée dans un mur etc.
Il existe des appareils (spots et transfos) pouvant être recouverts d'isolant : ils portent un symbole "F" dans un triangle surmonté d'un "toit". Si vos transfos ne sont pas de ce type, ils doivent se trouver dans un endroit suffisamment aéré.
Cordialement.
Un faux-plafond est un vide de construction : vous pouvez utiliser les modes de pose :electrojp a écrit : Encore une précision:
Sachant que ce faux plafond sera complètement inaccessible (c'est dans un appartement),
je ne peut pas y placer la boite plexo, car on doit pouvoir accéder aux connexions.
Donc boite d'encastrement ? mais les câbles ro2v peuvent ils être utilisés ?
Les passages sont plutô faits pour des gaines ?
- 21 câbles posés directement
- 22 conducteurs isolés dans conduits
- 22 A câbles dans conduits
Le Guide Ute C15-559 rassemble les dispositions à prendre pour monter des spots 12v
Le problème principal est celui de l'accessibilité. Il est envisageable de placer un boîte encastrée dans le faux-plafond et de raccorder les appareils par câbles posés directement. Il est également possible de prévoir une trappe d'accès (il en existe de toutes faites), ou de reporter les connexions en dehors du faux-plafonds, dans un coffret, une boîte encasrée dans un mur etc.
Il existe des appareils (spots et transfos) pouvant être recouverts d'isolant : ils portent un symbole "F" dans un triangle surmonté d'un "toit". Si vos transfos ne sont pas de ce type, ils doivent se trouver dans un endroit suffisamment aéré.
Cordialement.
Re: Spots encastrés, respect norme
Merci à tous pour vos réponses
extrèmement précises et professionnelles.
Cordialement
electro jp
extrèmement précises et professionnelles.
Cordialement
electro jp
Re: Spots encastrés, respect norme
Bonjour,fk82 a écrit : Le consuel demande que pour chaque spot soit disposé sur le placo un pot en terre cuite de 20cm de haut, percé sur son fond; ceci afin que l'isolant ne soit pas en contact direct avec le spot. Pas de souci si les spots ne sont pas posés le jour du contrôle, aucune importance; Laissez pendre les câbles RO2V et ,par contre, montrez lui les pots !
Cependant votre consommation électrique sera considérable même si vous posez des spots de 35W; De plus l'inconvénient des spots basse tension: il n'y a pas de lampe éco ou led;
a+
J'ai installé des spots à leds dans un faux plafond avec de la laine de verre au dessus. Les leds ne chauffant pas, faut-il obligatoirement placé des pots en terre cuite par dessus ?
Merci
Re: Spots encastrés, respect norme
Bonsoir,
Dans la mesure où votre douille peut être connectée à un spot 50W, donc dégageant plus de chaleur, le pot doit être mis : "qui peut le plus peut le moins" .
Pensez à mettre un pot pour tout autre lampe!
a+
Dans la mesure où votre douille peut être connectée à un spot 50W, donc dégageant plus de chaleur, le pot doit être mis : "qui peut le plus peut le moins" .
Pensez à mettre un pot pour tout autre lampe!
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
