un 4 rangées coute 88.60 H.T.
un artisan n'acceptera pas de ne pas fournir le matériel (il a sa marge dessus)
@+
Besoins de vos avis sur ce devis
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoins de vos avis sur ce devis
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Besoins de vos avis sur ce devis
1/ si la puissance totale du chauffage électrique dépasse les 8kVA (chauffe-eau compris) il faut mettre un ID de 63 A au lieu d'un 40 A.
Eau chaude sanitaire et chauffage au Gaz, ce qui répond à ma question
Je dois avoir un porte serviette electrique... est ce qu'il dépasserait les 8kVA ?
2/ si le type A est amené à protéger 1 ou 2 circuits spécialisés en plus des plaques de cuisson (ou cuisinière) et du lave linge , il faut mettre un ID 63 A au lieu du 40 A.
Est-ce qu'un lave vaisselle ou un frigo est considéré peut être considérer comme des circuits spécialisés ?
Quel incidence peut avoir le fait d'être en 63A au lieu de 40A au niveau des inter diff. ?
Quels est le taux horraires moyen d'un electricien ?
Merci.
Eau chaude sanitaire et chauffage au Gaz, ce qui répond à ma question
Je dois avoir un porte serviette electrique... est ce qu'il dépasserait les 8kVA ?
2/ si le type A est amené à protéger 1 ou 2 circuits spécialisés en plus des plaques de cuisson (ou cuisinière) et du lave linge , il faut mettre un ID 63 A au lieu du 40 A.
Est-ce qu'un lave vaisselle ou un frigo est considéré peut être considérer comme des circuits spécialisés ?
Quel incidence peut avoir le fait d'être en 63A au lieu de 40A au niveau des inter diff. ?
Quels est le taux horraires moyen d'un electricien ?
Merci.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
