Défaut à la terre
Défaut à la terre
Bonjour j'ai un soucis au niveau de mon lave vaisselle je me prend des bourgs est ce que cela peut venir d'un problème de terre et comment mesurer si j'ai de la tension dans mon circuit terre ? Merci par avance.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Défaut à la terre
bonsoir,
il serait bon de vérifier si un conducteur de terre Vert/jaune est bien raccordé à votre prise et qu'il arrive bien à votre barrette collectrice de terre au niveau du tableau ( à moins qu'il ne soit repris sur une prise à proximitée et qu'il soit déconnecté) de plus les tuyaux d'arrivée d'eau doivent aussi être reliés à la terre afin de créer une équipotentialitée . vous pouvez tester toutes ces interconnections (coupez le secteur) à l'aide d'un ohmmètre en testant entre barette collectrice / borne de terre de la prise / tuyaux d'eau . vous devriez avoir une valeur de 0 ohm. si ce n'est pas le cas il y a des connexions à créer ou à dépanner. Si l'équipotentialitée est bonne ,il serait bon de mesurer votre "Terre" à l'aide d'un contrôleur adéquat. Si vous ne le sentez pas ,mieux vaut peut être appeler un Pro.
A+
il serait bon de vérifier si un conducteur de terre Vert/jaune est bien raccordé à votre prise et qu'il arrive bien à votre barrette collectrice de terre au niveau du tableau ( à moins qu'il ne soit repris sur une prise à proximitée et qu'il soit déconnecté) de plus les tuyaux d'arrivée d'eau doivent aussi être reliés à la terre afin de créer une équipotentialitée . vous pouvez tester toutes ces interconnections (coupez le secteur) à l'aide d'un ohmmètre en testant entre barette collectrice / borne de terre de la prise / tuyaux d'eau . vous devriez avoir une valeur de 0 ohm. si ce n'est pas le cas il y a des connexions à créer ou à dépanner. Si l'équipotentialitée est bonne ,il serait bon de mesurer votre "Terre" à l'aide d'un contrôleur adéquat. Si vous ne le sentez pas ,mieux vaut peut être appeler un Pro.
A+
Re: Défaut à la terre
bonsoir ,
merci pour ces renseignements ma terre prise de courant arrive bien au tableau j'ai fais une mesure au voltmetre entre neutre et terre qui ma donne une valeur de 106volt en courant de defaut j'ai donc ouvert disjoncteurs un apres l'autre pour savoir sur quel ligne venait ce courant de defaut tjrs 106volt entre terre neutre et je me suis apercu que la terre 10mm tableau a piquet de terre n'etait connecte sur la barette de terre du tableau jer l'ai donc connecte et refais une mesure entre neutre et terre et la ma valeur est bien de 0 volt ma question est donc est ce que pour autant mon courant de defaut si il y a est toujours existant ou si cela venez uniquement du 10 carre terre tableau piquet ?merci par avance...
merci pour ces renseignements ma terre prise de courant arrive bien au tableau j'ai fais une mesure au voltmetre entre neutre et terre qui ma donne une valeur de 106volt en courant de defaut j'ai donc ouvert disjoncteurs un apres l'autre pour savoir sur quel ligne venait ce courant de defaut tjrs 106volt entre terre neutre et je me suis apercu que la terre 10mm tableau a piquet de terre n'etait connecte sur la barette de terre du tableau jer l'ai donc connecte et refais une mesure entre neutre et terre et la ma valeur est bien de 0 volt ma question est donc est ce que pour autant mon courant de defaut si il y a est toujours existant ou si cela venez uniquement du 10 carre terre tableau piquet ?merci par avance...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Défaut à la terre
bonsoir,
votre 10² étant déconnceté il n'y avait donc plus d'évacuation vers la terre et quand vous preniez vos " bourg" vous récupériez peut être tout ce qui se promenait sur votre circuit terre . vous pourriez tester tous vos circuits à l'aide d'un controleur d'isolement. êtes vous équipé d'un inter différentiel 30ma
si c'est le cas vous pouvez l'essayer avec le bouton test .
A+
votre 10² étant déconnceté il n'y avait donc plus d'évacuation vers la terre et quand vous preniez vos " bourg" vous récupériez peut être tout ce qui se promenait sur votre circuit terre . vous pourriez tester tous vos circuits à l'aide d'un controleur d'isolement. êtes vous équipé d'un inter différentiel 30ma
si c'est le cas vous pouvez l'essayer avec le bouton test .
A+
Re: Défaut à la terre
merci pour vos reponses qui sont rapide ,
a chaque depart j'ai des differentiels 30ma type A pour ca qui concerne lave vaiselle frigo... et type AC pour ce qui concerne
les autres elements eclairage PC chauffage vous pensez que je pourrais avoir un probleme d'isolement sur un circuit entre phase et terre si c'etais le cas mon differentiel 30ma disjonterait suite a la difference de potentiel
a chaque depart j'ai des differentiels 30ma type A pour ca qui concerne lave vaiselle frigo... et type AC pour ce qui concerne
les autres elements eclairage PC chauffage vous pensez que je pourrais avoir un probleme d'isolement sur un circuit entre phase et terre si c'etais le cas mon differentiel 30ma disjonterait suite a la difference de potentiel
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Défaut à la terre
re,
à première vue tout est en ordre , comme vous dîtes si vos 30ma ne tombent pas c'est qu'il n'y a pas théoriquement pas de raison de s'inquiéter outre mesure.
la tension que vous avez relevé est certainement inductive et maintenant votre terre fait son boulot.
bonne soirée.
à première vue tout est en ordre , comme vous dîtes si vos 30ma ne tombent pas c'est qu'il n'y a pas théoriquement pas de raison de s'inquiéter outre mesure.
la tension que vous avez relevé est certainement inductive et maintenant votre terre fait son boulot.
bonne soirée.
Re: Défaut à la terre
je vous remerci pour tous ses renseignements j'espere que je vous ai paso trop pris la tete et reste ouvert a toute recommandations si vous aviez autre choses a me faire savoir merci encore
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Défaut à la terre
re ,
vu que vous aviez déjà un fil de terre déconnecté , je vous recommande de vérifier le serrage de toutes vos connexions dans votre tableau après bien sûr avoir coupé votre disj.général.
A+
vu que vous aviez déjà un fil de terre déconnecté , je vous recommande de vérifier le serrage de toutes vos connexions dans votre tableau après bien sûr avoir coupé votre disj.général.
A+
Re: Défaut à la terre
merci beaucoup...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités