Bonsoir
Quelle grosseur de cable doit etre mis entre le disjoncteur (quelle puissance doit etre mis) et le compteur en sachant que j'ai pris l'option heure pleinr et heure creuse pour une distance de 30 m. je vous remercie.
Cable entre disjoncteur et compteur
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Cable entre disjoncteur et compteur
bonsoir,
pour un raccordement monophasé
disjoncteur 15/45.............cable 2X 16 mm²
disjoncteur 30/60............cable 2X 25mm²
disjncteur 60/90...............cable 2X 35 mm²
pour la puissance il faut définir vos besoins ( chauffage ....)
A+
pour un raccordement monophasé
disjoncteur 15/45.............cable 2X 16 mm²
disjoncteur 30/60............cable 2X 25mm²
disjncteur 60/90...............cable 2X 35 mm²
pour la puissance il faut définir vos besoins ( chauffage ....)
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
