Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
Bonjour,
Sur un delesteur calybox 20,la sortie 6 commande le delestage du chauffe eau,je ne comprend pas comment cela peut marcher
Que faut t il modifier sur le branchement du contacteur heure creuse
Comment agit la sortie 6
Je ne suis pas electricien et peut etre je me plante complet,le contacteur heures creuses sert toujours,quand on raccorde la qualybox?
Merci pour vos reponses
J avais fait l installation complete de la maison,et grace a vous,je n ai pas eu de problemes avec le consuel Mais la,je seche
Au plaisir
Ston
Sur un delesteur calybox 20,la sortie 6 commande le delestage du chauffe eau,je ne comprend pas comment cela peut marcher
Que faut t il modifier sur le branchement du contacteur heure creuse
Comment agit la sortie 6
Je ne suis pas electricien et peut etre je me plante complet,le contacteur heures creuses sert toujours,quand on raccorde la qualybox?
Merci pour vos reponses
J avais fait l installation complete de la maison,et grace a vous,je n ai pas eu de problemes avec le consuel Mais la,je seche
Au plaisir
Ston
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
salut,
la sortie prévue pour la commande du ballon est une phase, donc amener un neutre sur A2 et le fil issu de la borne 6 sur A1
A noter qu'il faut programmer le calybox pour que cette sortie fonctionne pour le ballon
la sortie teleinfo n'est pas un contact sec, mais des infos comme passage en heures creuses et info de dépassement de puissance souscrite
@+
@+
la sortie prévue pour la commande du ballon est une phase, donc amener un neutre sur A2 et le fil issu de la borne 6 sur A1
A noter qu'il faut programmer le calybox pour que cette sortie fonctionne pour le ballon
la sortie teleinfo n'est pas un contact sec, mais des infos comme passage en heures creuses et info de dépassement de puissance souscrite
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
RFCO
Je commence a comprendre
Si j ai bien tout saisi je ne me sert plus de la sortie c1 c2 qui se trouve je pense a gauche sur le compteur EDF
La tele info gere les infos sur le delestage et le passage en heure creuse pour le ballon d eau chaude
Lorsque on est en heure creuse le relais est alimente par la sortie 6 de la calybox
Il y a t il une polarite pour la tele info?Ca corespond au contact 11et 12 sur la calybox,ils n en parlent pas
Il me reste a voir la programation de la calybox
Mes questions doivent paraitre basiques,mais avant de faire une betise,je prefere me renseigner
Merci pour ces renseignements
Au plaisir
Ston
Je commence a comprendre
Si j ai bien tout saisi je ne me sert plus de la sortie c1 c2 qui se trouve je pense a gauche sur le compteur EDF
La tele info gere les infos sur le delestage et le passage en heure creuse pour le ballon d eau chaude
Lorsque on est en heure creuse le relais est alimente par la sortie 6 de la calybox
Il y a t il une polarite pour la tele info?Ca corespond au contact 11et 12 sur la calybox,ils n en parlent pas
Il me reste a voir la programation de la calybox
Mes questions doivent paraitre basiques,mais avant de faire une betise,je prefere me renseigner
Merci pour ces renseignements
Au plaisir
Ston
Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
Bonsoir
Vous trouverez ci-joint un exemple de câblage de tableau avec un calybox.

La liaison téléinfo n'est pas polarisée.
Pour cette liaison, il faut un câble téléphonique type SYT écranté.
Un câble téléreport non armé fera l'affaire en utilisant une seule paire.
Si le compteur et le tableau sont côte à côte une simple paire téléphonique classique pourra suffire.
@+
Vous trouverez ci-joint un exemple de câblage de tableau avec un calybox.

La liaison téléinfo n'est pas polarisée.
Pour cette liaison, il faut un câble téléphonique type SYT écranté.
Un câble téléreport non armé fera l'affaire en utilisant une seule paire.
Si le compteur et le tableau sont côte à côte une simple paire téléphonique classique pourra suffire.
@+
Carminas
Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
Bonsoir,
Merci a tous pour vos precieux renseignements,ce coup ci tout est clair,il ne me reste plus qu a trouver la programation de la calybox 20 pour la sortie 6
Au plaisir
Ston
Merci a tous pour vos precieux renseignements,ce coup ci tout est clair,il ne me reste plus qu a trouver la programation de la calybox 20 pour la sortie 6
Au plaisir
Ston
Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
Bonsoir
C'est l'option 1-04, mais par défaut c'est le fonctionnement en Eau Chaude Sanitaire pour les HC.
@+
C'est l'option 1-04, mais par défaut c'est le fonctionnement en Eau Chaude Sanitaire pour les HC.
@+
Carminas
Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox
Carminas
Merci,pour ces precisions,je vai regarder ca de pres
Au plaisir
Ston
Merci,pour ces precisions,je vai regarder ca de pres
Au plaisir
Ston
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités

