Entretien groupe électrogène

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
spi509
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 23 oct. 2009 11:09
Contact :

Entretien groupe électrogène

Message par spi509 »

Bonjour,

Pouvez vous m'indiquer de quelle manière on entretient un groupe électrogène diesel. Aussi bien d'un point de vue moteur (fréquence vidange, ...) que générateur (charbon, ...) ? Ainsi que les règles fondamentales de bon usage ?

Cordialement
Spi
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Entretien groupe électrogène

Message par Patrick21 »

bonjour,
l'entretien dépendra essentiellement du type moteur et de sa gamme de maintenance
autre paramètre, le nombre d'heure de fonctionnement prévisible annuel

pour des GE > 100 kVA (>4000h/an)
V (visite) 250 h: vidange + filtres huile, GO
V 500: = v250+filtres air (ou soufflage)
V1250 : V250+ vérif injecteur
V 2500 h : V1250+V500+réglage culbu (Verif serrage diodes sur alternateur)
V 10000h : métrologie+échange joints partie haute et basse
Valable pour toutes les visites, maintenir un environnement propre qui permet de diagnostiquer rapidement les fuites.

Pour les GE < 100 kVA
la périodicité sera ramenée à 50 h

Pour les GE de secours (<500 h/an)
1 vidange et filtres par an mini
verif si eau dans GO

Voilà en gros pour la maintenance

cdl,
Avatar du membre
spi509
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 23 oct. 2009 11:09
Contact :

Re: Entretien groupe électrogène

Message par spi509 »

Merci de votre réponse,

Il s'agit d'un groupe de 30kva qui a au moins 20 ans.

Cordialement.
spi
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités