Tableau électrique - schéma unifilaire

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par Carminas »

Si le tableau n'est pas acheté, il existe des tableaux 4x18 modules

@+
Carminas
Avatar du membre
MOMOE
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 mars 2009 21:18
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par MOMOE »

Bonsoir,

Le tableau est effectivement acheté (4x13 modules). Je milite donc plus pour une meilleure répartition de la puissance entre les ID. Le problème est là. Il est facile de cabler "n'importe comment". Seulement je veux que cette répartition soit justifiée et rationnelle. Comme critère pour construire cette répartition , je vois par ordre de priorité, en plus du respect naturellement de la NFC 15-100 :

1 - l'équilbrage des puissances demandées dans une situation donnée,
2 - la compatibilité des circuits avec le type d'ID (p.ex cuisson sur ID de type A),
3 - la ségrégation des circuits PC, PL, Autres pour une même pièce,

pour le critère 1, je pensais faire un bilan de consommation électrique au cours d'une journée type en hiver (avec p.ex situations nuit, matin, midi, soir), d'une part pour vérifier que la puissance souscrite dans tous les cas n'excède pas la puissance souscrite de 9kW et de me servir de ce bilan pour rationaliser la répartition des circuits sur chaque ID. Connaissez vous une méthode normalisée ou éprouvée pour ce type d'opération, ou bien alors pensez vous qu'il s'agit là d'un marteau pour tuer une mouche.

Merci pour vos réponses

@+GC
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique - schéma unifilaire

Message par Carminas »

Il existe des méthode de calcul avec des coefficients de foisonnement.
Mais je ne suis pas spécialiste de ces calculs.
Si vous ouvrez un post dédié à ce sujet, je pense que vous aurez des réponses.

Personnellement je fais comme indiqué plus haut une répartition homogène des différents consommateurs.

Je connais des électriciens qui ne se prennent pas la tête avec la répartition et qui ne mettent que des ID 63A type A (qu'ils achètent en gros donc pas plus cher).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités