fonctionement d'un différentiel ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
florian4949
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 11 mai 2008 08:01
Contact :

fonctionement d'un différentiel ?

Message par florian4949 »

bonjour je suis en bep electrotechnique je vais passer mon examen le 2 juin et j'aimerai connaitre comment fonctionne un différenciel

merciii A+
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par Blade3655 »

Comme son nom l'indique le DDR calcul la différence de courant entre phase(s) et neutre. Si le seuil dépasse le calibre de ce dernier, il fait déclencher le disjoncteur auquel il est associé.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
florian4949
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 11 mai 2008 08:01
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par florian4949 »

alor quand on est en triphasé pour les moteur il n'y a pas de neutre donc lintensité n'est plu la meme dans le neutre et phase ^^

merci de m'aider a se sujet
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par Blade3655 »

A son fonctionnement nominal, si un defaut phase(s) / terre venait a se produire, un potentiel se creera et donc une fuite de courant se produira sur un contact. Si cette fuite est trop importante, le DDR déclenchera. Le DDR sait aussi faire la somme des courants en triphasé t'en fais pas pour lui ;-) . Si tu n'as pas de point neutre sur ton moteur c'est tout simplement qu'il est couplé en triangle, rien a voir avec le DDR.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
florian4949
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 11 mai 2008 08:01
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par florian4949 »

oui mais le moteur absorbe un courant et il n'as pas de neutre car ces courant sont équilibrés mais le neutre passe dans le DDR et lui il devrait sauter car plus de courant passe dans les phase par rapport au neutre.

merci
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par Blade3655 »

Si une des phases est contact avec la masse du moteur, lorsque tu va toucher la carcasse, un courant va se creer entre la phase en question et la terre. Le DDR triphasé voit le léger "déséquilibre" et fait disjoncter. =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
florian4949
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 11 mai 2008 08:01
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par florian4949 »

oui sa j'ai compris xd mais c'est pas sa ma question xd
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: fonctionement d'un différentiel ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Voici quelques notions issues du guide Promotelec sur le Protection Différentielle.

Dans un DDR, on a un circuit magnétique en forme de tore, traversé par tous les conducteurs actifs, neutre compris raccordés au DDR.
La somme vectorielle de tous ces courant doit être nulle en cas d'absence de défaut d'isolement.
Si un défaut d'isolement se produit, la somme vectorielle n'est plus nulle, créant un flux dans le tore que est détecté et entraine l'ouverture de contacts.

Vous trouverez sur ce lien un exemple de tore pour un DDR triphasé (même source)
http://www.casimages.com/img.php?i=0805 ... 114590.jpg

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités