Coupure éclairage

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
kev
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:42
Localisation : Finistère
Contact :

Coupure éclairage

Message par kev »

Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aide.
je voudrai savoir, comment peut on faire pour eteindre 200 néons avec un interupteur?
Si vous avez une idée, ça serai sympa. Merci d'avance.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par Blade3655 »

Répartir les néons sur des contacteurs 4 poles et piloter les contacteurs avec l'inter. Reste a connaitre la puissance des néons. Voila =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
kev
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:42
Localisation : Finistère
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par kev »

Ce sont des néons 58w, merci pour l'info
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par inspecteur »

hello

je pense que sur 3 disjoncteur 20 A avec sur chacun un contacteur 25 A ceux-ci relié en parallèles avec un seul inter pour les trois contacteurs
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par Blade3655 »

Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par Im2fast4U »

Blade3655 a écrit :Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5
Bonjour,
pas forcément, 2.5mm², parce que 200 néons, ça implique des grandes longueurs de câbles... A voir au niveau de la protection magnétique si ça suivra...

Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par Blade3655 »

Effectivement, il faudrait connaitre la tarification maintenant =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
kev
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:42
Localisation : Finistère
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par kev »

Merci pour tous les renseignements,
J'ai un autre soucis, c'est que je veux pas couper les blocs de sécu, qui sont pris sur les mêmes départ, dès que possible je mes un schéma pour mieux comprendre.
j'ai tous brancher en 2.5mm
Merci encore.
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par inspecteur »

attention effectivement a ne surtout pas couper les baes
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Coupure éclairage

Message par pinss67 »

Bonjour

Etes vous en triphasée ou monophasée?

Solution plus simple dans le cas d'une alimentation triphasée ;-)

Pour l'éclairage de sécurité celui ci doit être alimenté en aval de la protection et en amont de la commande, ce qui veut dire concrètement, branchez les directement sous le disjoncteur, attention en cas de contacteurs bipolaire, ne faites pas passez le neutre dans le contacteur, sinon votre alimentation sera coupée ;-)

A suivre
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités