Appel d'offre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Appel d'offre

Message par hrv51 »

Bonjour,

J'aurais aimé quelque renseignement ou plutot des petites techniques pour le chiffrage ou le controle de l'appel d'offre.
Comme par exemple s'il y a des moyenne de gaine, cable, etc par logement ou surface en prenant une base standard.
Ou des prix directement standard par prise,inter etc....

Merci par avance pour vos conseil.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Appel d'offre

Message par Blade3655 »

Oups, double posts... =)
Modifié en dernier par Blade3655 le sam. 24 mai 2008 14:42, modifié 1 fois.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Appel d'offre

Message par Blade3655 »

On prend généralement des prix poste à poste (inter prise cable etc..) Main d'oeuvre (MO) + fourniture (FO). Exemple:
Pour du câble 3G1.5 tiré à 0.05h au mètre (MO) + le cout en FO à 0.7€/m.
On multiplie le nombre de métre posé par la FO et le nombre de mètre * (MO) * le cout de l'ouvrier a l'heure.

Pour résumé (l'explication du dessus n'est pas tres parlante pour un non initié) si l'on pose:
MO = Temps de pose d'un élément à la pièce/mètre (inter prise, câble etc..)
FO = Coût à l'achat d'un élément (inter prise, câble etc..)
N = nombres de pièces/mètres de l'élément en question
E = Coût horaire de l'ouvrier/employé
CT = Coût total hors marge de vente

Cela nous donne: CT = ( MO * N * E ) + ( N * FO )

Il est vrai qu'apres il reste des standard (justement pour prises, inter, cable etc..) cependant il est preferable d'aller faire un visite de chantier. 2000m de câble ne se déposent et posent pas de la meme maniere au RDC et au 13eme sans ascenseur...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités