Bonjour à tous,
je voudrais installer des radiateurs électriques de 2000w dans les chambres + 1 de 1500w dans la salle d'eau
je cherche à savoir la section des cables
le nombre d'appareil par ligne
qu'elle protection sur le boitier de branchement
pour la salle d'eau normes d'installation et protection de branchement
merci à tous pour votre aide
jp69
installation chauffage electrique
Re: installation chauffage electrique
Bonjour
Voici les protections et les puissances max à respecter, en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Pour les chambres, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit du moment que vous respecter les puissances maxi ci-dessus.
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
En revanche le radiateur de la salle de bain doit avoir un circuit dédié.
Si beaucoup de radiateurs, mettre un interrupteur différentiel 30mA type AC dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
2000W pour une chambre, c'est beaucoup sauf si elle est vraiment très grande.
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
Pour la salle de bain, si le radiateur est dans le volume 2, il doit être de classe II (ce qui est pratiquement toujours le cas) et avoir sa boite de raccordement située derrière l'appareil.
@+
Voici les protections et les puissances max à respecter, en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Pour les chambres, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit du moment que vous respecter les puissances maxi ci-dessus.
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
En revanche le radiateur de la salle de bain doit avoir un circuit dédié.
Si beaucoup de radiateurs, mettre un interrupteur différentiel 30mA type AC dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
2000W pour une chambre, c'est beaucoup sauf si elle est vraiment très grande.
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
Pour la salle de bain, si le radiateur est dans le volume 2, il doit être de classe II (ce qui est pratiquement toujours le cas) et avoir sa boite de raccordement située derrière l'appareil.
@+
Carminas
Re: installation chauffage electrique
merci carminas pour tous ces conseils
jp69
jp69
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

