equipotentiel et per

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ferragut
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 26 avr. 2008 18:56
Contact :

equipotentiel et per

Message par ferragut »

Bonjour a tous petites questions ,si j'alimente en per toute la salle de bain est ce que je dois mettre les robinets de la douche et du lavabo a la double terre.Idem pour une baignoire bonde en plastique faut il mettre les robinets alimenté en per a la terre.Pour finir si un wc est dans la salle de bain alimenté en cuivre ,faut il le mettre a la terre.Merci de vos reponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: equipotentiel et per

Message par RFco »

Salut


Tout ce qui est alimenté en PER n'a pas a être raccordé à la liaison équipotentielle

Ce qui est alimenté en cuivre doit être raccordé à la liaison


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: equipotentiel et per

Message par forward11 »

Et PER, ça veut dire quoi?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: equipotentiel et per

Message par pericles »

Bonjour,

Le PER est l'acronyme du Polyéthylène Réticulé haute densité
http://plomberie.per.free.fr/

Le polyéthylène réticulé (PER) est un type de polyéthylène ayant subit un traitement de réticulation. La réticulation du polyéthylène permet d'améliorer certaines propriétés, et particulièrement la résistance aux hautes températures, ce qui permet l'utilisation du PER en réseau d'eau chaude et froide sanitaire ou en réseau de chauffage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9 ... icul%C3%A9

cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: equipotentiel et per

Message par forward11 »

Merci.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités