Choix de section d'un cable d'alimentation

Message par PnPnE »

Bonjour à tous,

Pour l'alimentation d'une dépendance, je n'arrive pas à déterminer la section du cable à utiliser.
Je suis en monophasé.
La distance ("canalisation") est de : 50m
La puissance grand max dans la dépendance doit être de : 40A / env 9KW


Selon ce tableau http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
il me faudrait un 16mm²(x2)

Selon cette page http://www.installations-electriques.ne ... FR_771.htm
un 10mm² suffit cf : http://www.hiboox.fr/go/images-100/2009 ... 0.jpg.html


J'hésite beaucoup car je dispose d'un 10mm² en stock. Mais le premier tableau me fait peur car pour lui, on ne peut tirer que 27A/6KW dessus.
6KW c'est trop peu pour moi.

Qui a raison ?
Sur quel tableau / calcul puis-je me baser ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Choix de section d'un cable d'alimentation

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Un post d'hier en parle et vous trouverez d'autres informations.

viewtopic.php?f=14&t=3004
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3557
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Choix de section d'un cable d'alimentation

Message par Carminas »

Bonsoir

Ces différents tableau ne partent pas de la même hypothèse de chute de tension.
Ils donnent donc des résultat différents.

Pour un tableau divisionnaire l'hypothèse peut varier de 1 à 2 suivant l'emplacement du disjoncteur de branchement

Voir ce doc joint qui précise le mode de calcul, sachant que ce calcul est fait lorsque l'on est aux limite de l'installation, ce qui est rarement le cas dans la réalité.

Image

Dans votre cas, sur 50m, on aurait
- entre 25² et 35² avec un disj 40A au départ
- entre 16² et 25² avec un disj 32A au départ
A préciser en fonction des hypothèses retenues.

@+

@+
Carminas
Avatar du membre
PnPnE
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 1 oct. 2009 13:08
Contact :

Re: Choix de section d'un cable d'alimentation

Message par PnPnE »

Merci pour vos réponses.
Le schéma de Carminas est très clair
Merci beaucoup,
Me voilà "éclairé" :-D

A+
Avatar du membre
PnPnE
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 1 oct. 2009 13:08
Contact :

Re: Choix de section d'un cable d'alimentation

Message par PnPnE »

Une dernière question,

Je suis dans le cas 1) du schéma de Carminas.
Quel disjoncteur dois-je mettre dans le tableau principal ?
Un 32A ou 40A ok (en fonction de mon câble derrière)
Mais dois-je m'intéresser à des disjoncteurs courbe C, courbe D ? à vrai dire cela ne me parle pas beaucoup

A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3557
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Choix de section d'un cable d'alimentation

Message par Carminas »

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin à l'arrivée.

Si vous êtes dans le cas 1 il faut plutôt chercher une hypothèse de chute de tension proche de 1%

Soit vous voulez disposer de toute la puissance de votre disjoncteur de branchement (mais il faudra dimentionner le câble en conséquence), soit vous limitez l'intensité dans le câble par un disjoncteur approprié.

Les solutions possibles dans votre cas pourraient être :
- DB 30/60A pour disposer des 13,8kW max du disjoncteur : 50² avec 1,2% de chute de tension.
- DB 15/45A pour disposer des 10,3kW max du disjoncteur : 35² avec 1,3% de chute de tension.
- Disjoncteur 40A (9,2kW max) : 35² avec 1,1% de chute de tension.
- Disjoncteur 32A (7,3kW max) : 25² avec 1,3% de chute de tension.

A noter que votre 10² ne pourrait pas vous permettre plus de 10A (ou 16A grand maximum).

Pour la courbe, prendre un courbe C (les courbes D sont pour les moteurs qui nécessitent une forte pointe d'intensité au démarrage).

@+
Carminas