la puissance necessaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

la puissance necessaire

Message par mrm »

je vous expose mon petit problème.
Voila pour une association je dois effectuer une estimation de mes besoins en puissance électrique pour voir si le poste électrique sur lequel nous sommes connectés en ce moment tiendra la route.(60A --12KVA)
Je dois avoir la capacité de brancher simultanément environ 30 postes informatique (UC+Ecran) et avoir un peut de marge pour y connecter d'autres appareils(imprimantes,Tv, quelques prises ordinaire...etc )
Je me base sur une base de consommation par poste (UC+écran) a environ 500W.
1circuit avec 10 spots TBT de total 500 W
1circuit avec 6 dalle lumineuse de total 216 W
7circuits éclairage de total 600 W

pour faire un bilan de puissance avec les facteur de puissance Ku et Ks , j'arrive à 18 KVA

c'est logique ?????

merci de vos reponse
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: la puissance necessaire

Message par Max78 »

Bonjour,

J'avoue ne pas avoir pris ma calculatrice, mais les ordres de grandeurs me semblent tout à fait logique. Tout comme la puissance de 18 KVA trouvée à la fin.
Les consommations de chaque appareils paraissent également dans le bon ordre de grandeur.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités