Je ne connais pas certains symboles...

Demande de schémas, animations, articles...
Avatar du membre
vahia
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 21 mai 2008 10:44
Contact :

Je ne connais pas certains symboles...

Message par vahia »

Bonjour, l'architecte vient de me donner le schéma electrique de mon futur appartement pour que je choisisse l'emplacement des prises, etc...
Mon souci c'est qu'il y a certains symboles que je ne connais pas...

Voici le schéma : http://enigmallion.free.fr/pelec.JPG
Les symboles en question sont ceux encadrés en rouge.

Merci d'avance pour votre aide.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par GAS »

Bonjour,
Votre architecte aurait pu vous communiquer une légende explicitée. :lol:
Je pense pour ma part et dans l'ordre de gauche à droite : prises: TV,RJ45,téléphone et courant 2P+T. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par Blade3655 »

Au milieu de la cuisine des spot (probablement 50W ). Les éléments rectangulaire avec les puissances indiqués sur le coté sont des convecteurs electriques. La prise doublé en epaisseur est certainement une prise étanche. Les demi-cercle sont des hublots
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par RFco »

Bonjour,

Blade3655 a écrit :La prise doublé en epaisseur est certainement une prise étanche


Non, vu son emplacement, c'est l'alim 32A


Sinon, personne pour voir le non respect des minimas imposés par la norme et pire non respect des volumes dans la salle de bains???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vahia
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 21 mai 2008 10:44
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par vahia »

Les minimas imposés par la norme ? C'est à dire ?

J'ai enfin réussit à avoir l'architecte (ça a été dur !). Le rond avec un T c'est la prise téléphone, le rond avec un autre petit rond dedans, c'est la prise antenne et le rond avec un S c'est la prise parabole.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par RFco »

Bonjour,

Ce que je vous ai dit sur un autre forum

il y a des bizarreries dans ce plan, ne serait ce que le non respect des volumes dans la salle de bains et selon la transcription de Marsu, il n'y a pas de prise de communication dans une chambre ni dans la cuisine.

Dans les chambres, on remarque une prise qui est commandée en même temps que le centre, ce qui fait qu'il ne reste plus que deux prises ""directes", ce qui est en dessous de la norme...

En cherchant bien (avec la légende des symboles, on devrait en trouver d'autres)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par GAS »

Bonjour,
La taille du logement ne dispense pas effectivement le respect de l'équipement minimal réglementaire.
RFco à parfaitement raison de le souligner. Cependant, j'ose espérer que l'électricien saura corriger les oublis et les mauvaises implantations du plan communiqué à vahia. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par RFco »

Tout à fait Gas, d'autant plus que c'est lui qui devra payer les contre visite du consuel...


Il manque aussi les prises plan de travail, à se demander si c'est bien en France



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par pansonic »

Bonjours à tous,
En effet cette installation n'est pas très aux normes,il manque 2 PC sur le plan de travail; dans la chambre 1, il manque la prise téléphone et l'inter commande une prise commandée,idem pour la chambre 2,à moins que ce ne soit juste un oubli d'un va et vient près de la prise.Par contre,dans la salle de bain,la proximité de l'inter à la baignoire sera refusée par le consuel.
Avatar du membre
vahia
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 21 mai 2008 10:44
Contact :

Re: Je ne connais pas certains symboles...

Message par vahia »

J'ai donné à l'architecte le schéma electrique avec les modifs que j'y apporte (en tenant compte par exemple que je cloisonne l'espace cuisine).
Le voici : http://enigmallion.free.fr/schdef.jpg
Qu'en pensez-vous ?

Par contre, il y a au total 2 prises supplémentaires et quelques prises RJ45, ça c'est de ma poche...
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités