Bonjour a tous,
deja j explique la situuation (pour infos je n y connais rien en elec ... )
Dans un J ai un double va et vient qu on appelera A qui allume une ampoule dans un couloir RDC et une dans les escaliers.
UN deuxieme double va et vient (appele B) qui allume la meme ampoule dans les escaliers et une autre dans le couloir au premier.
J ai voulu changer un des deux hs et depuis, la parie escalier ne fonctionne qu a moitie.
En fait, par expl si un l inter A coté escalier est OFF alors on ne pourra pas allumer l escalier de l inter B, et vice et versa.
par contre si le A et bien sur ON on peut allumer ou etteindre du B, et vice et versa.
Est ce que quelqu un pourrait m aider et me faire un schemas de connexion SVP.
Merci d avance
Problème double Va et vient
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème double Va et vient
bonjour,
quelles sont les couleurs de fil à chaque point???
quel marque/référence d'inter???
@+
quelles sont les couleurs de fil à chaque point???
quel marque/référence d'inter???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Problème double Va et vient
Bonjour,
Je pense qu'il y a une erreur de câblage sur votre nouvel interrupteur.
Vous avez 3 conducteurs qui aboutissent à ce dernier et généralement 2 de ces conducteurs sont repérés par une même couleur. On les appelle dans je jargon d'électricien les navettes car elles font la liaison d'interrupteur à interrupteur.
Le 3ème conducteur correspond pour l'un d'eux à la phase et pour le second au retour vers l'appareil d'éclairage.
Il conviendra donc de s'assurer que le 3ème conducteur de l'interrupteur que vous avez remplacé soir bien raccordé sur la borne centrale ou commune de votre interrupteur VetV.
Je pense qu'il y a une erreur de câblage sur votre nouvel interrupteur.
Vous avez 3 conducteurs qui aboutissent à ce dernier et généralement 2 de ces conducteurs sont repérés par une même couleur. On les appelle dans je jargon d'électricien les navettes car elles font la liaison d'interrupteur à interrupteur.
Le 3ème conducteur correspond pour l'un d'eux à la phase et pour le second au retour vers l'appareil d'éclairage.
Il conviendra donc de s'assurer que le 3ème conducteur de l'interrupteur que vous avez remplacé soir bien raccordé sur la borne centrale ou commune de votre interrupteur VetV.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Problème double Va et vient
salut,
en général sur les Va et Vient ou double VV,il y a un symbole (P ou C ou flèche) suivant les marques qui indique la phase (ou départ vers lampe),les bornes non repérées sont les navettes.
Quelque fois,le symbole du V V est dessiné derrière l'appareil.
@+
en général sur les Va et Vient ou double VV,il y a un symbole (P ou C ou flèche) suivant les marques qui indique la phase (ou départ vers lampe),les bornes non repérées sont les navettes.
Quelque fois,le symbole du V V est dessiné derrière l'appareil.
@+
Qui est en ligne