Disjoncteur Différentiel HPI ???

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par bghau »

Bonjour à tous,

J'essaie de trouver une réponse à ma question, en vain. Je me demande si pour mon installation neuve, je vais mettre ou non un disjoncteur différentiel HPI (pour le congélateur uniquement). Je ne parviens pas à cerner concrétement l'utilité de cet équipement. J'ai bien lu qu'il offrait moins de déclenchements intempestifs, mais actuellement dans un appartement récent, mon congélateur est sur un ID AC et il ne s'est jamais déclenché...

Que me conseillez-vous réellement ? Est-ce que ça vaut le surcoût non négligeable ?

Quel modèle choisir chez Legrand ? Je me perds dans tous les modèles (je précise qu'il s'agit juste d'un congélateur classique).

Merci d'avance pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par Carminas »

Bonsoir

Votre question est difficile.

Un HPI limite les déclenchements intempestifs mais ne les supprime pas.
Un HPI coute environ le prix d'un congel plein, donc amorti en une fois.

Personnellement j'ai perdu le contenu d'un congel qui était sous un AC et qui a sauté.
Après j'ai mis un HPI dédié au congel mais depuis aucun ID n'a sauté de manière intempestive (qu'il soit de type AC A ou HPI).

Ce qui est certain si on mets un HPI, il faut le dédier au congel. Inutilse de prendre un appareil qui limite les déclenchement si c'est pour le partager avec des circuits qui peuvent amener d'autres sources de défaut.

J'ai mis chez moi un disjoncteur différentiel Legrand 30mA HPI 16A (réf 086 01), associé à un contact auxilaire qui pilote un voyant lumineux (je n'ai pas mis d'avertisseur sonore mais j'aurais pu).
Mais effectivement difficile de dire si cela aurait coupé sans !

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par bghau »

Merci pour votre réponse, très complète. Je vais opter pour le même matériel.

Cordialement,
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par bghau »

Encore une question : quelle différence avec un interrupteur différentiel HPI :

Interrupteur différentiel Legrand HPI bipôlaire, calibre 40A, 30 mA de type HPI

Puis-je utiliser ce matériel pour mon congélateur ? Si oui, peut-être faut-il le coupler à un disjoncteur divisionnaire 20A ?

Merci de m'éclairer...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par Carminas »

Bonsoir

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).

Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.

Mais il faut savoir qu'un interupteur différentiel + un disjoncteur coûte nettement moins cher qu'un disjoncteur différentiel.

Cela prend cependant un module de plus sur le tableau et si on veut mettre un voyant lumineux, il faut 2 contacts auxiliaires.

@+
Carminas
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par bghau »

Merci pour votre réponse !

Dernière question : je dois brancher mon mobil home sur le tableau électrique. Je ne sais pas vraiment quel matériel utiliser. Il me semble que ce que j'ai dans le mobil home est un tableau divisionnaire :

Image

- Quelle section de câble entre mon tableau de répartition et le tableau du mobil home ?
- Un équipement particulier sur le tableau de répartition ou alors je branche directement le câble sur les borniers de phase et de neutre ?

Merci
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par bghau »

Merci pour votre réponse !

Dernière question : je dois brancher mon mobil home sur le tableau électrique. Je ne sais pas vraiment quel matériel utiliser. Il me semble que ce que j'ai dans le mobil home est un tableau divisionnaire :

Image

Voir image plus grande sur ce lien : http://img8.hostingpics.net/pics/942868IMG_1286.jpg

- Quelle section de câble entre mon tableau de répartition et le tableau du mobil home (distance 20m environ) ?
- Un équipement particulier sur le tableau de répartition ou alors je branche directement le câble sur les borniers de phase et de neutre ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par Carminas »

Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin, mais si j'ai bien vu il y a un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit chauffage.
7kW devrait donc suffire.
Mettre un câble en 3G6² protégé au départ par un disj 32A.

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par bghau »

Merci beaucoup pour la réponse ET le schéma. Manque juste une info : quelle section de câble entre les borniers du tableau et le disjoncteur 32A ?

D'avance merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur Différentiel HPI ???

Message par Carminas »

Bonsoir

Du 6² comme pour le reste du câble de liaison.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités