Distribution de monophasé a partir de tri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Distribution de monophasé a partir de tri

Message par fk82 »

GAS a écrit :Re,
fk82 a écrit :...comme j'ai distribué mes 3 phases sur 3 tableaux mono, je n'ai donc aucun moyen de les protéger en cas de sectionnement accidentel du neutre en amont des 3 tableaux.
Rassurez vous, si cette rupture intervenait en amont de votre installation (côté distributeur s'entend) toutes les installations raccordées en tri+ neutre ou en mono seraient effectées. :( ;-)
Exact !
merci
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Distribution de monophasé a partir de tri

Message par maxou »

Bien que... J'ai déjà vu une conducteur de neutre être desséré dans l'idée tetra et faire griller une caméra de video surveillance...