bonjour a toute et a tous.
je voudrais remplacer un moteur a courant continue de 2.2 kw de 600 tour a 3000 t:mn 180v
je voudrais le remplacer par un variateur de vitesse et un autre moteur .
quelle variateur .de quelle puissance et de quelle tension.
quelle moteur lui adapter de quelle puissance et de quelle tension
merci.
variateur de vittesse et moteur electrique
variateur de vittesse et moteur electrique
Modifié en dernier par haouat le mar. 1 sept. 2009 00:38, modifié 1 fois.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: variateur de vittesse et moteur electrique
Bonjour,
vous voulez changer le moteur uniquement pour la vitesse ? car trouver un moteur asynchrone qui marche sur du 180v continu !!! je ne comprends pas bien la question.
vous voulez changer le moteur uniquement pour la vitesse ? car trouver un moteur asynchrone qui marche sur du 180v continu !!! je ne comprends pas bien la question.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: variateur de vittesse et moteur electrique
Bonjour,
Mettre un moteur asynchrone est très bien. Maintenant, ce n'est pas que la partie électrique qui est prépompédérante. Il faut revoir les forces mécaniques et à partir de là choisir le moteur suffisant (rendement du moteur en fonction de la puissance nécessaire.
Mettre un moteur asynchrone est très bien. Maintenant, ce n'est pas que la partie électrique qui est prépompédérante. Il faut revoir les forces mécaniques et à partir de là choisir le moteur suffisant (rendement du moteur en fonction de la puissance nécessaire.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: variateur de vittesse et moteur electrique
Bonsoir,
Il faut effectivement vérifier :
-la puissance maximum dont vous avez besoin, et le régime auquel elle est obtenue
-l'allure de la courbe de couple :constant, quadratique (pompes ou ventilateurs centrifuges) ou décroissant (rare, cela concerne les moteurs de broche ou les enrouleurs pour lesquels c'est la puissance qui est constante)
Prenons l'exemple le plus courant du couple constant : votre puissance sera maximum à 3000 tr;
si c'est < 2,2 kw, vous devrez prendre un moteur asynchrone triphase 2 pôles de cette puissances.
si vous devez l'alimenter à partir d'un réseau monophasé, prenez un moteur tri 230V et un variateur entrée mono 230V-sortie tri 230V (attention 2,2 kW est la limite pour ces modèles)
Si vous devez l'alimenter à partir d'un réseau triphasé, prenez un moteur 400v et un variateur tri-tri 400V
Si l'exemple ne correspond pas à votre besoin, il faut nous en dire plus...
NB: vous n'avez pas à tenir compte du rendement du moteur, car la puissance indiquée sur la plaque est la puissance mécanique.
Attention, si le fonctionnement prolongé à basse vitesse est requis , avec un couple constant il faut un moteur muni d'une ventilation indépendante (avec son propre moteur)
Cordialement
Il faut effectivement vérifier :
-la puissance maximum dont vous avez besoin, et le régime auquel elle est obtenue
-l'allure de la courbe de couple :constant, quadratique (pompes ou ventilateurs centrifuges) ou décroissant (rare, cela concerne les moteurs de broche ou les enrouleurs pour lesquels c'est la puissance qui est constante)
Prenons l'exemple le plus courant du couple constant : votre puissance sera maximum à 3000 tr;
si c'est < 2,2 kw, vous devrez prendre un moteur asynchrone triphase 2 pôles de cette puissances.
si vous devez l'alimenter à partir d'un réseau monophasé, prenez un moteur tri 230V et un variateur entrée mono 230V-sortie tri 230V (attention 2,2 kW est la limite pour ces modèles)
Si vous devez l'alimenter à partir d'un réseau triphasé, prenez un moteur 400v et un variateur tri-tri 400V
Si l'exemple ne correspond pas à votre besoin, il faut nous en dire plus...
NB: vous n'avez pas à tenir compte du rendement du moteur, car la puissance indiquée sur la plaque est la puissance mécanique.
Attention, si le fonctionnement prolongé à basse vitesse est requis , avec un couple constant il faut un moteur muni d'une ventilation indépendante (avec son propre moteur)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
