Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
vincentfl77
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 sept. 2009 22:02
Contact :

Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par vincentfl77 »

Bonjour,
j'aurai une question à vous poser au sujet d'une maison des années 70 que nous souhaiterions acquérir.
A la limite de propriété de la maison se trouve le vieux compteur mécanique et les fusibles edf, le cable alimentant la maison qui se situe à environ 8m passe sous terre et ressort part le vide sanitaire dans le garage, qui lui à été transformé en chambre.
Dans cette chambre donc, se situe le différenciel 500 ma non sélectif de 1977 et puis le cable repart dans dans boites de dérivation avec des portes fusibles dans le grenier.
Ma question est :
- si je refais l'électricité en mettant des protections 30ma à mon futur tableau, l'ancien différenciel 500 ma non sélectif n'ira pas.
Dans ce cas je peux demander à EDF de venir le remplacer pour être aux normes mais qu'advient-il de mon compteur mécanique qui se situe à ma limite de propriété ?
Normalement il se situe à l'exterieur de la maison seulement si il y a une distance de + de 30m avec la mite de propr. mais là ca ne fait que 8m.
EDF va également déplacer le compteur ?
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par RFco »

salut,

et désolé




il ne faut pas rêver.


Si EDF remplace le DB par un type S, ce sera payant

Idem si ils déplacent le compteur


Ce qui compte c'est que votre installation soit aux normes de l'époque et non dangereuse...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vincentfl77
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 sept. 2009 22:02
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par vincentfl77 »

normalement le changement du différentiel 500ma par un un modèle selectif n'est pas payant si la rénovation de l'installation électrique comporte des inter differt. de 30ma.
C'est ce que j'ai crû comprendre sur le forum, n'est ce pas ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par GAS »

Bonjour,
vincentfl77 a écrit :...Dans ce cas je peux demander à EDF de venir le remplacer pour être aux normes mais qu'advient-il de mon compteur mécanique qui se situe à ma limite de propriété ?...
Il me semble effectivement que la réponse que vous attendez vous sera communiquée par votre distributeur d'énergie. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par fab »

le remplacement du disjoncteur sera gratuit si il n'est pas différentiel ( ou pas vérifiable ) voir le rapport du diagnostic fait de l'installation électrique lors de la vente .

la pose ( ou non ) d'un sélectif dépends de la situation en place au moment de la venu du technicien charge du remplacement du disjoncteur si 30mA -------> type S si pas 30mA type D

il est évident que si le différentiel du disjoncteur est conforme tout ce que j'ai dis plus haut n'a plus aucune valeur

concernant le compteur si rien n'est demandé il restera en place est il une demande de déplacement est faite un devis sera fait

cordialement

fab
Avatar du membre
vincentfl77
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 sept. 2009 22:02
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par vincentfl77 »

le disjoncteur actuel (de 1977) de marque landis & dys ne possède pas de bouton pour le tester juste I ou O dont ce n'est pas possible de le tester manuellement
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par circus »

bonjour,

la personne qui viendra faire ton diagnostique ne le testera pas avec le bouton test qui n'etait pas mis sur les anciens modeles

mais il le testera avec un testeur de differentiel

par ex : http://www.conrad.fr/testeur_de_differe ... 2&ns_fee=0

le fait de ne pas avoir de bouton test n'applique pas un changement de disjoncteur

comme la dis fab il sera changé si il n'est pas differentiel mais aussi si c'est un differentiel 650ma ou bien sur si le controleur constate que le differentiel

est defecteux
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par fab »

il m'est déjà arrive de remplacer gratuitement 1 disjoncteur qui ne comportait pas de bouton test a la demande du "diagnostiqueur" pour cette simple raison ( j'ai même vu le rapport ) .....[thinking]
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par circus »

pas encore eu ce cas là, mais je pense que le conseiller clientele a peut etre été complaisant

car si il declenche 500ma prévu, il n'y a pas de raison de le changer
Avatar du membre
vincentfl77
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 sept. 2009 22:02
Contact :

Re: Ancien compteur en limite de propriété à -de 20m

Message par vincentfl77 »

ok, mais si le différenciel n'est pas sélectif, les inter. differ. 30 ma sur le tableau électrique ne serviront à rien alors car le principal de 500 ma n'est pas retardé ?
Répondre