déterminaison du choix du câble

Message par dede78 »

Bonjour à tous

Je me pose quelques questions et me perd dans les abaques.

Je dois, pour un mariage, alimenter 6 PC mono de 3Kw chacune sur un coffret type chantier pour le traiteur.
j'ai une ligne tétra (câble 5G16mm² protégé par un disjoncteur tétra de 50A de disponible)
Les deux sont espacé de 160m !
ce câble est il suffisant ? reste t'il de la sauce dessus pour DJ ou éclairage?
quel abaques utilise t'ont (départ tri et distribution mono) ?
ajout des puissances par phase ou d'une seul ?

Merci beaucoup de vos réponse !
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Avec 18 Kw, une tension de 400 V, [z_cosphi] de 0,9 il ne reste plus rien. :(

Il faut voir avec le traiteur si réellement il à besoin de 3 Kw par circuit, si c'est le cas il faudra prévoir d'autres alimentations.
Avatar du membre
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 22 août 2009 19:01
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par dede78 »

Merci beaucoup de votre réponse,
m'a vue était bluffé par le fait d'additionner les puissance dans l'abaque ou pas.
Me voila fixé.
bonne soirée et encore merci
Avatar du membre
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 22 août 2009 19:01
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par dede78 »

Bonsoir,
Encore une question svp !
Le faite d'avoir un différentiel 30 mA en tête ne risque pas de provoquer un déclenchement intempestif vue la grande longueur (170M) ?
Merci de cette seconde réponse !
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par VE Pp »

En principe cela ne devrait pas poser de problème si le matériel installé est bien isolé. Dans le doute vous pouvez vérifier l'isolement du câble.
Avatar du membre
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 22 août 2009 19:01
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par dede78 »

OK
Merci beaucoup de votre collaboration.
Je penserai à votre aide, le jour J en question !
Avatar du membre
dede78
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 22 août 2009 19:01
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par dede78 »

Bonjour à tous,

Toujours pour le même sujet, je me demande si une utilisation mono d'un branchement tétra ne fait pas de surcharge sur le neutre en cas de déséquilibrage (2 phase sur 3) ?

Merci de vos réponse
Avatar du membre
NACENERGIE
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 2 juin 2009 00:38
Contact :

Re: déterminaison du choix du câble

Message par NACENERGIE »

Bonsoir
j'ai plutot une question aussi , comment dimensionner les cables en BT est ce vrai que 5A EQUIVALENT A 1mm² et pourriez vous me diriger vers une liste des câbles normalises

Merci