Bonsoir
Je suis nouveau sur le forum je doit faire une instalation d'une liaison equipotontiel (colonne de terre ) dans un immeuble de 7 etages j'aimerai savoir si qqun peut me donnez qque conseil sur la realisation de celle si ,si je peut utilisé les colonne de telephone et television pour passage de mon cable
merci d'avence @+
Je suis nouveau sur le forum je doit faire une instalation d'une liaison equipotontiel (colonne de terre ) dans un immeuble de 7 etages j'aimerai savoir si qqun peut me donnez qque conseil sur la realisation de celle si ,si je peut utilisé les colonne de telephone et television pour passage de mon cable
merci d'avence @+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: COLONNE DE TERRE
Bonjour,
En toute logique votre colonne de terre devrait emprunter la même colonne montante que celle de la distribution BT puique qu'elle fait partie intégrante de l'alimentation électrique des usagers.
Les installations de TV et téléphone dites à courants faibles doivent, pour leur part, être bien différenciées sur leurs parcours au même titre que la distribution d'eau et de gaz.
En toute logique votre colonne de terre devrait emprunter la même colonne montante que celle de la distribution BT puique qu'elle fait partie intégrante de l'alimentation électrique des usagers.
Les installations de TV et téléphone dites à courants faibles doivent, pour leur part, être bien différenciées sur leurs parcours au même titre que la distribution d'eau et de gaz.
Cordialement
GAS
GAS
Re: COLONNE DE TERRE
Bonsoir merci GAS pour ta reponse mais j'ai une colonne ou j'ai des cable tv et ptt et une vielle colonne avec colonne edf donc est ce que je peut ajouté ma colonne de terre avec les cable tv et ptt ou il faut que je re-instale la colonne pour la terre
merci d'avence @+
merci d'avence @+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: COLONNE DE TERRE
Bonjour,
La colonne montante de terre doit passer la gaine technique EDF, ne pas oublier de mettre des répartiteurs d'étage et de faire la liaison générale des colonnes d'eau et de gaz...
@+
La colonne montante de terre doit passer la gaine technique EDF, ne pas oublier de mettre des répartiteurs d'étage et de faire la liaison générale des colonnes d'eau et de gaz...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: COLONNE DE TERRE
Bonjour,
La NF C14-100 est assez explicite en la matière, et même si la configuration du chantier pose certaines difficultés, nous ne saurions vous conseiller d'oeuvrer en non-conformité avec cette réglementation.
La réponse de Rfco est très claire sur ce point et confirme, par là même, le contenu de mes propos.dejabluz a écrit :est ce que je peut ajouté ma colonne de terre avec les cable tv et ptt ou il faut que je re-instale la colonne pour la terre
La NF C14-100 est assez explicite en la matière, et même si la configuration du chantier pose certaines difficultés, nous ne saurions vous conseiller d'oeuvrer en non-conformité avec cette réglementation.
Cordialement
GAS
GAS
Re: COLONNE DE TERRE
ok merci de votre reponse
Re: COLONNE DE TERRE
Bonjour
que comprends le terme colonne de terre ?
question cause devis pas clair
conducteur plus borne plus toute la LEP ?
merci
que comprends le terme colonne de terre ?
question cause devis pas clair
conducteur plus borne plus toute la LEP ?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: COLONNE DE TERRE
Bonjour
Colonne de terre veut dire prise de terre et fil de terre jusqu'au dernier niveau nécessaire
La L.E.P. n'en fait pas partie.
@+
Colonne de terre veut dire prise de terre et fil de terre jusqu'au dernier niveau nécessaire
La L.E.P. n'en fait pas partie.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne