Bonjour,
Je viens de récupérer une gaine TPC rouge Ø 90 mm.
Peut-on faire passer dans la même gaine l'alim et le téléreport ?
Ou faut-il deux gaines distincts ?
La distance entre la limite de propiété et le tableau éléctrique est de 13 métres.
Merci pour votre aide
Cordialement
Section gaine TPC alim EDF
- trictric38
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
- Contact :
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section gaine TPC alim EDF
bonjour,
Le "téléreport" étant un circuit à courant faible il devra nécessairement emprunter un conduit différent de celui de la BT.
Le "téléreport" étant un circuit à courant faible il devra nécessairement emprunter un conduit différent de celui de la BT.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Section gaine TPC alim EDF
Voir ce point avec EDF suivant les régions vous aurez des réponses différentes.
- gaine TPC 40 séparée
- tout dans la même gaine TPC 90 (EDF en Auvergne vient de me faire cette réponse).
@+
- gaine TPC 40 séparée
- tout dans la même gaine TPC 90 (EDF en Auvergne vient de me faire cette réponse).
@+
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section gaine TPC alim EDF
Bonjour,
S'agissant du télérelevage on peut admettre également qu'il appartient au domaine du distributeur et qu'à ce titre il puisse être autorisé par ce dernier de faire cohabiter les deux câbles dans un même conduit.
Il appartiendra donc à votre fournisseur de vous renseigner sur la manière d'opérer.
Si l'on se place sur le plan des domaines de responsabilité, on peut observer que la liaison avant comptage et comptage/disjoncteur d'abonné est du ressort du distributeur d'énergie et donc sous sa responsabilité.Carminas a écrit :oir ce point avec EDF suivant les régions vous aurez des réponses différentes.
- gaine TPC 40 séparée
- tout dans la même gaine TPC 90 (EDF en Auvergne vient de me faire cette réponse).
S'agissant du télérelevage on peut admettre également qu'il appartient au domaine du distributeur et qu'à ce titre il puisse être autorisé par ce dernier de faire cohabiter les deux câbles dans un même conduit.
Il appartiendra donc à votre fournisseur de vous renseigner sur la manière d'opérer.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
