Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
golum
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 11 août 2009 20:51
Contact :

Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par golum »

Bonjour, pour sonoriser un groupe musical déambulatoire, j'ai le matériel suivant :

1 Sub amplification interne : 1000w rms 5A 220v Ac
2 satellites amplification interne : 300W rms 2,5A 220v, Ac chacun
quelques accessoires, préamp,....2A 220v pour le tout.

Soit un total d'environ 12A 220v Ac en tout.

l'idée est d'alimenter tout celà sur batterie...via un onduleur....sans circuit de charge des batteries...sur une "charette".je sais, c'est déjà bcp.

une première expérience avec batterie 40 Ah au gel (décharge lente : optima BCI D51) qui alimentait gros ampli voiture et 4 HP me permettait de tenir une bonne heure avant décharge, mais le système n'avait pas la puissance musicale demandée...d'où le souhait d'alimenter le matériel ci dessus.

Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur le type d'onduleur à utiliser, éventuellement la marque..(merlin gerin,..???) ainsi que sur le calibrage du pack batterie pour que tout celà tienne minimum une heure et demie.

Comment mes 12A en ac vont-ils faire chuter ma batterie??? je n'ai pas les courbes de décharge.
combien dois-je en mettre en parallèle pour pouvoir encaisser le choc??

Merci pour vos pistes et solution sachant que le budget n'est pas un problème
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par Didier62 »

bonjour,
au lieu de passer par batterie et onduleur,ca ne serait pas plus simple de passer par un petit groupe électrogène pour votre situation?
Avatar du membre
golum
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 11 août 2009 20:51
Contact :

Re: Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par golum »

Merci pour votre réponse...
J'ai déjà envisagé cette solution qui comporte deux inconvénients : les gazs d'échappement (prestation dans certains grand hall) ainsi que le niveau sonore (même si on en trouve des "insonorisés" à environ 60dB à 7m).
Ma réflexion se porte donc plus sur un pack batterie + convertisseur 12vdc...230vac pouvant me fournir 2720w constant.
je cherche le convertisseur.
la batterie optima YTS 2.7 de 38Ah devrait tenir 66 min selon fabriquant......j'ai des doutes.

Merci pour votre réponse
Avatar du membre
golum
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 11 août 2009 20:51
Contact :

Re: Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par golum »

Oui vous avez tout à fait raison....le groupe est la meilleure solution.....sauf quand les musiciens jouent en se déplaçant...percus, etc....
A la limite, les deux solutions sont complémentaires.
la version batterie étant la plus difficile à calculer.....j'attends des infos sur les convertisseurs dc-ac venant de mon fournisseur en elec pour évaluer la faisabilité de la chose.
Si vous avez une solution technique à proposer je suis preneur...infos puissance sur mon message précédent.
merci bcp pour votre réponse...bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par Candela »

Bonjour,
Pour une telle puissance, il faut passer au minimum en 48V, ce qui ferait environ 60A, il faudra au moins 150Ah (la batterie ne doit jamais être déchargée à moins de 30%, il y a des correctifs pour décharge semi-rapide, vieillissement etc).
Je vous conseille de poser directement votre problème à un fabricant d'onduleurs, éventuellement en posant la question sur leur site.
A propos, Melin-Gerin s'appelle maintenant APC-MGE...
Un spécialiste de la plaisance comme VICTRON ENERGIE, MASTERVOLT peut également vous être utile : les plaisanciers ont le même genre de problème que vous et ces sociétés (entre autres) commercialisent un matériel performant et adapté à ce genre d'usage.
Autre idée : pourquoi ne pas passer à la pile à combustible? voici un site très sérieux (filiale Air liquide):
http://www.axane.fr/
Cordialement
Avatar du membre
Maks
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mar. 16 juin 2009 16:12
Contact :

Re: Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par Maks »

On associe trop souvent la PAC à des secteurs tels que l'automobile et finalement très peu dans le stationnaire.
C'est bien dommage car ce sera surement le secteur où elles seront (sont?) très prométeuses pour les années à venir et j'appuie la proposition de Candela dans ce sens.

Après, golum, il existe différentes technologie de batteries avec de meilleures capacités qui satisferont plus votre demande surtout que vous désirez les utiliser sur un moment plutôt court (1h30), donc la capacité de votre pack de batterie en C/20 sera certainement réduite. J'ai quelques connaissances pour avoir fait une étude sur un véhicule électrique alimenté par pack de batteries et supercapacités. Dans ce cas, il valait mieux avoir un pack avec une tension approchant les 48V comme propose Candela pour attaquer le convertisseur. D'ailleurs généralement, un pack sous 48V sera moins lourd et plus économique que celui sous 12V.
Avatar du membre
golum
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 11 août 2009 20:51
Contact :

Re: Puissante sono sur DC...calibrage...merci!

Message par golum »

Merci pour vos pistes......l'histoire des 48 volts me paraît une très bonne idée....60A à la place des 208 estimés...celà réduit dj la section des câbles !!! :-) .....me renseigne sur batteries 48v....
Longue vie à tous.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités