contacteur de puissance vers reseau sans fils

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

contacteur de puissance vers reseau sans fils

Message par franck »

bonsoir a tous
j'aurai besoin d'un d'aide pour un cablage je vous explique
je dois installer un systeme d'emetteur recepteur d'eclairage exterieur
la puissance maximale est de 1000w je desire installer 3000w je pensais mettre un contacteur de puissance 20a mais j'ai un soucis de cablage car le recepteur recois lalim en direct comment cabler le contacteur
borne 1;3;2;4;a1;A2 le contacteur et un legrand je n'ai pas d'idee ,
quand pensez vous
cordialement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: contacteur de puissance vers reseau sans fils

Message par pinss67 »

Bonsoir

Pouvez vous nous donner plus de renseignement concernant cet émetteur récepteur?
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: contacteur de puissance vers reseau sans fils

Message par franck »

voila les renseignement
le recepteur est alimente en 220 il comporte 4 contact sec pour 4 circuit eclairage donc je pensais prevoir 4 contateur de puissance avec protection de 2 a chacun q'uen penser vous avait vous des idee de cablage les contacteur que je ve mettre sert a delivre plus de puissance car le recepteur recoit que 1000w pour les 4 circuit
l'emetteur recepteur et un systeme flash basique avec telecommande
cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: contacteur de puissance vers reseau sans fils

Message par GAS »

Bonjour,
D'après vos indications sur ce contacteurs, vous devez être vraisemblablement en présence d'un appareil mono bipolaire pour lequel les contacts 1 et 3 se situent en amont et les repères 3 et 4 en aval.
Votre circuit de puissance devra donc être raccordé en amont pour l'alimentation et en aval pour l'utilisation. Les contacts a1 et a2 étant réservés à l'alimentation de la bobine du contacteur ( que vous alimenterez via votre récepteur).
Il conviendra donc de prévoir effectivement une protection 2A pour la bobine et le récepteur et une autre protection d'un calibre nominal inférieur ou égal à celui de votre contacteur (à placer en amont de ce dernier). ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: contacteur de puissance vers reseau sans fils

Message par franck »

je vous remercie gas je voulais une confirmation merci d'avance
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités