problème avec un télérupteur

Message par moineau80 »

J'ai installé un tube néon a la place d'une lampe, commandé par un télérupteur a trois boutons poussoir or a l'extinction le néon continue a diffuser une faible couleur verdatre et je vois le gaz se déplacer dans l'osbcurité totale.
L'installation d'un néon est elle incompatible avec un télérupteur?
D'avance merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème avec un télérupteur

Message par RFco »

bonjour,


il n'y a pas d'incompatibilité

je suppose que c'est un télérupteur modulaire.

comment est passée l'alimentation du fluo??? est ce dans une gaine dédiée ou y a t il d'autres fils ???

quel est le type d'alimention EDF, 220V monophasé ou 220V biphasé???

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moineau80
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 7 août 2009 10:54
Contact :

Re: problème avec un télérupteur

Message par moineau80 »

RFco a écrit :bonjour,


il n'y a pas d'incompatibilité

je suppose que c'est un télérupteur modulaire.

comment est passée l'alimentation du fluo??? est ce dans une gaine dédiée ou y a t il d'autres fils ???

quel est le type d'alimention EDF, 220V monophasé ou 220V biphasé???

@+
L'alimentation du fluo est dans une gaine dédiée un neutre bleu une terre jaune et verte et une phase violette le tout installé par un pro

l'alimentation EDF est du 220V monophasé.

Merci de votre réponse
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème avec un télérupteur

Message par RFco »

est ce bien la phase qui est coupée par le télérupteur???

le télérupteur est il bien modulaire???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moineau80
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 7 août 2009 10:54
Contact :

Re: problème avec un télérupteur

Message par moineau80 »

RFco a écrit :est ce bien la phase qui est coupée par le télérupteur???

le télérupteur est il bien modulaire???
Il s'agit d'un télérupteur modulaire de type Hager EPN 510 pour ce qui est de la phase je ne sais pas, désolé.

Merci de votre sollicitude
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème avec un télérupteur

Message par RFco »

tentez d'inverser les fils d'alimentation au niveau du luminaire.


Sinon, photo du raccordement du télérupteur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...