bonjour voila je voulais simplement savoir a conbien doit etre mon interrupteur pour l'eclairage de cette douche. j'ai vu que le volume 1 s'etend de 1.20m. donc prise de courant et inter doivent se trouver a minimum 1.80 de cette douche mais c'est par rapport a la colonne avec flexible de douche ou par rapport au au rebord virtuel de ma douche qui fait 80x80?
merci
norme volume electricite sdb douche sans receveur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: norme volume electricite sdb douche sans receveur
hello,
c'est par rapport à l'origine du flexible.
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
c'est par rapport à l'origine du flexible.
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: norme volume electricite sdb douche sans receveur
merci beaucoup rfco
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
