Bonjour,
j'ai acheté un ensemble Parafoudre, Inter diff, disjoncteur de la gamme Click de chez Schneider.
J'ai également le distri click qui permet d'alimenter l'ensemble.
J'ai quelques questions concernant le branchement:
Avec le parafoudre j'ai un peigne le reliant à l'inter diff, si j'utilise ce peigne je ne peux en aucun cas alimenter mon parafoudre avec des fils, pas la place.
Dois je donc alimenter le distri click uniquement??
Merci.
Nicoco
Gamme Click chez Schneider
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Gamme Click chez Schneider
Bonjour,
l’avantage de la technologie embrochable c’est de ne pas avoir de filerie, voir le raccordement du parafoudre PF clic
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... PFCLIC.pdf
technologie peignable et embrochable
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... chable.pdf
cordialement
l’avantage de la technologie embrochable c’est de ne pas avoir de filerie, voir le raccordement du parafoudre PF clic
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... PFCLIC.pdf
technologie peignable et embrochable
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... chable.pdf
cordialement
Re: Gamme Click chez Schneider
Merci beaucoup pericles de ces infos.
Donc si je comprends bien dans mon cas précis où je ne possède que du schneider duo line :
J'arrive avec ma phase et mon neutre direct sur mon inter diff et j'utilise le peigne pour relier au parafoudre qui est placé en amont.
Pour alimenter un autre disjoncteur diff non embrochable mais avec le même inter diff je repars des connecteurs situé en haut du distri'clic , c'est ça??
Alors que si je veux repartir sur un nouveau inter diff, je le connecte en partant des borniers du tableau???
Encore merci.
Nicoco
Donc si je comprends bien dans mon cas précis où je ne possède que du schneider duo line :
J'arrive avec ma phase et mon neutre direct sur mon inter diff et j'utilise le peigne pour relier au parafoudre qui est placé en amont.
Pour alimenter un autre disjoncteur diff non embrochable mais avec le même inter diff je repars des connecteurs situé en haut du distri'clic , c'est ça??
Alors que si je veux repartir sur un nouveau inter diff, je le connecte en partant des borniers du tableau???
Encore merci.
Nicoco
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Gamme Click chez Schneider
bonsoir,
vous avez très bien compris le principe de câblage
pour compléter l’information voir les schémas page k66 – k67
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... re/e5K.pdf
salutations
vous avez très bien compris le principe de câblage
pour compléter l’information voir les schémas page k66 – k67
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... re/e5K.pdf
salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
