Extension et délesteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Bric O Leur
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 10:22
Localisation : Centre Ouest Bretagne
Contact :

Extension et délesteur

Message par Bric O Leur »

Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et remercie d'avance celles et ceux qui voudront bien m'aider, sachant que même si je bricole pas top mal, je suis nul ou quasiment nul en électricité....ça promet du plaisir à ceux qui répondront à mes questions :lol:

Voilà: je souhaite déplacer lave linge et sèche linge qui se trouvent dans un petit bâtiment annexes pour les mettre dans la maison. Je garde l'ancienne ligne d'alimentation du petit bâtiment pour mon atelier de bricolage (ligne dont je parlerai dans un autre post). Il me faut donc tirer une autre ligne pour le LL et SL mais aussi pour le congélateur et un frigo. Mon installation électrique date de 1988, faite par un pro. Vous remarquerez sur les photos qu'il y a un délesteur et c'est un peu cela qui me pose problème. Je ne sais pas où ni comment prendre le courant pour monter ce petit boitier annexe (ceux-ci vont se trouver dans la même pièce que le tablau électrique.) En principe les trois gros fils rouges qui entre à droite dans le délesteur viennent directement du disjoncteur EDF car le délesteur doit calculer, je crois, la consommation totale à tous moment pour remplir son rôle. Si j'ouvre le fusible 10A (marqué 32) à droite du délesteur cela coupe apparemment tous les circuits non prioritaires (certains convecteurs et le cumulus). Par contre le courant sort quand même sous les trois fil d'entrée, par deux fils noir. Logiquement il faudrait peut être capter là....ou ailleurs ????

D'autre part vous pouvez voir qu'il n'y a pas de disjoncteur diff. 30mmA !Est-il possible d'en mettre un dans le futur petit boitier annexe alors qu'il n'y en a pas ailleurs ? Un type A pour le lave linge peut-il servir aussi au sèche linge ou en faut-il deux , un Typa A et un type AC ?

Enfin bref, pouvez-vous m'aider à réaliser cela afin que "maman" n'ait plus besoin de sortir de la maison pour faire la lessive...

Remerciement anticipés

Image

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par RFco »

bonjour, Bric O Leur


Ce porte fusibles alimente les contacts du délesteur qui lui commande les contacteurs. Comme ce sont des contacteurs NO (Normalement Ouvert), pour que le courant passe et alimente les récepteurs (chauffage et chauffe eau) il faut que celui ci soit alimenté. En cas de dépassement le délesteur coupe l'un (au moins) de ses trois contacts.


Pour ce nouveau tableau, il faut se raccorder après ce délesteur et non sous ses contacts)

reprenez vous en amont des autres protections.



Pour le 30mA, vous pouvez soit mettre un 63A de type A en tête, soit plusieurs différentiels dont au moins un de type A pour les plaques de cuisson et le lave linge.



PS : j'ai supprimé l'autre message qui était devenu inutile


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bric O Leur
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 10:22
Localisation : Centre Ouest Bretagne
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par Bric O Leur »

Merci RFco de la réponse.
"Pour ce nouveau tableau, il faut se raccorder après ce délesteur et non sous ses contacts"
: est-ce que cela veut dire sous l' arrivé des trois gros fils rouge de droite sur le délesteur, là où sortent deux gros fils noir ?

Je désire mettre de nouvelles protections pour le LL et le SL et le congelo sur un autre boitier (je ne veux pas toucher à l'existant sauf à me connecter). Pour le frigo j'ai une prise qui vient du tableau existant.

Je n'ai pas l'intention de refaire toute l'installation ! Je n'en suis pas capable. Ma question est de savoir si je peux mettre un DD sur le tableau auxiliaire (LL,SL et Congel) sans qu'il y en ait sur le tableau d'origine ? Ça protègera au moins pour ces appareils ?

Un DD type A fait-il office également pour les lignes qui prévoient du Type AC ordinairement ?

Si quelqu'un pouvait me faire un schéma à partir de la photo de mon tableau ce serait super. :-D

Merci

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par RFco »

il faut reprendre la phase là ou vont les fils noirs en bas à droite du délesteur, le neutre sera lui repris sur la barrette en bas du tableau où tous les fils bleus sont raccordés.
l'idéal pour mettre un seul différentiel (donc de type A qui remplit également toutes les fonctions du type AC), est de le raccorder en l'insérant entre le Disjoncteur EDF et la phase arrivant sur le délesteur (en haut à droite) et pour le neutre entre le disjoncteur EDF et la barrette de neutre en bas à droite.

Personnellement, je remplacerais toutes les protections par des protections unipolaire+neutre.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bric O Leur
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 10:22
Localisation : Centre Ouest Bretagne
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par Bric O Leur »

C'est courageux de votre part RFco de prendre en charge un nul en électricité dans mon genre ! :oops: Pourvu que vous teniez le coup !

Bon, je regarderai demain où vont les deux fils noirs sortant du délesteur en bas à droite.(Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question stupide du neutre !!!!)
l'idéal pour mettre un seul différentiel (donc de type A qui remplit également toutes les fonctions du type AC), est de le raccorder en l'insérant entre le Disjoncteur EDF et la phase arrivant sur le délesteur (en haut à droite) et pour le neutre entre le disjoncteur EDF et la barrette de neutre en bas à droite
Expliqué comme ça, je pense avoir compris et vais sans doute installer ce DD 63A-30mA . La protection est-elle aussi efficace qu'avec du 30mA par ligne traditionnel ?
Personnellement, je remplacerais toutes les protections par des protections unipolaire+neutre.
OK, mais il faut alors retrouver tous les neutres de chaque ligne , non ? Quel est l'intérêt ? :oops: Cartouche fusible ou disjoncteur ?

Tel que c'est partie mon budget va exploser, tout ça pour brancher un LL, un SL et un Congelo !!!

En plus la moitié des contacteurs sont morts !!! Ils font un bruit d'enfer ! Je me demande même si le délesteur fonctionne ? Je ne me souvient plus si, les lignes position ouverte, les LED étaient verts, ou sans brillance ! Par contre je sais que quand ça coupait une ligne c'était rouge. Je dis coupait car en fait ça ne sert plus à grand chose du fait que nous ne sommes plus que deux dans cette grande baraque...et ouais, on vieillit !J'ai cherché sur Internet une partie de l'après midi des contacteurs équivalents mais pas trouvé ( Multi 9 20A branchement 1-A1-3 et 2-A2-4.........je n'ai vu que des des branchements 1-3,2-4). Ça n'existe peut-être plus ?

Je me pose la question de savoir si il ne vaut mieux pas refaire tout le tableau et appeler un pro ?...

Merci et A+ , car j'aurai sûrement besoin de revenir !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par RFco »

Bric O Leur a écrit :C

Je me pose la question de savoir si il ne vaut mieux pas refaire tout le tableau et appeler un pro ?...

Merci et A+ , car j'aurai sûrement besoin de revenir !

Si vous voulez dépenser mille euros de trop, c'est votre problème...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bric O Leur
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 10:22
Localisation : Centre Ouest Bretagne
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par Bric O Leur »

Si vous voulez dépenser mille euros de trop, c'est votre problème...
Bonjour,

RFco, je n'ai malheureusement pas 1000 € de trop à dépenser (les retraites prisent à 60 ans ne rapportent pas lourd !)...ce qui me fait dire ça c'est seulement la trouille de faire une connerie.
Avec vos conseils , je devrais éviter ces conneries . Pouvez-vous, s'il vous plait, répondre aux quelques questions de mon post précédent ?
Tous mes remerciements.
JL
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par RFco »

bonjour,

Pour le contacteur, vous ave du rater des bornes, il y en a toujours 6 sur les nouveaux.

Pour les questions, je n'en ai pas vu d'autre sur votre post.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bric O Leur
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 10:22
Localisation : Centre Ouest Bretagne
Contact :

Re: Extension et délesteur

Message par Bric O Leur »

Merci....
Photos mal prises sur le Net. Les bornes A1 et A2 sont en bas et non visibles, du moins pas l'inscription A1-A2 . Sur les miens A1 au milieu en haut, A2 au milieu en bas. En novice que je suis je cherchais la même chose.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités