mesures à réaliser

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
juju-20
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 12:08
Contact :

mesures à réaliser

Message par juju-20 »

Bonjour,
Je souhaite réaliser les différentes mesures nécessaires sur mon installation électrique avant la venue du Consuel :
- la résistance d'isolement de l'installation ;
- la résistance de la prise de terre ;
- la continuité des conducteurs de protection.

Pour la resistance de la prise de terre, je compte utiliser la méthode de mesure de boucle en louant un appareil (je ne sais pas encore où?). Est ce que cette mesure doit être effectuée sur toutes les prises ?
Pour le deux autres mesures, je ne sais pas comment faire ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mesures à réaliser

Message par RFco »

Hello,



Plein de questions, une seule réponse.


Tout avoir en un seul appareil, comme ici : http://www.loxam.fr/location/eclairage- ... 796-3.html






@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
juju-20
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 12:08
Contact :

Re: mesures à réaliser

Message par juju-20 »

merci, j'espère qu'ils fournissent la notice avec ... ;-P
Avatar du membre
sebmed
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 10 mars 2009 18:56
Contact :

Re: mesures à réaliser

Message par sebmed »

Bonsoir, pour réaliser les mesures des prises de terre fermer tous les interrupteurs et brancher l'hommettre entre phase et neutre et la résistance trouvée ne doit pas depasser 3 OHMS Amicalement
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: mesures à réaliser

Message par Bitec »

Bonjour,

sebmed...il est possible que vous fassiez erreur..A mon avis dans ce cas on fait bien une mesure, mais pas celle de la résistance de la prise de terre.

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mesures à réaliser

Message par RFco »

juju-20 a écrit :merci, j'espère qu'ils fournissent la notice avec ... ;-P

Hello,



Oui, bien entendu, la notice y sera,


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: mesures à réaliser

Message par artelec24 »

Pour un prix de 40 euros , moi je veu bien aller faire une mesure de prise de terre dans mon secteur.

Donc a mon avis, tenter avec un installateur electricien pres de chez vous.

Faire une mesure qui prend 5 minutes malgrer le trajet aller retour peut etre rentable pour un artisan pres de chez vous.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mesures à réaliser

Message par RFco »

artelec24 a écrit :Pour un prix de 40 euros , moi je veu bien aller faire une mesure de prise de terre dans mon secteur.

Donc a mon avis, tenter avec un installateur electricien pres de chez vous.

Faire une mesure qui prend 5 minutes malgrer le trajet aller retour peut etre rentable pour un artisan pres de chez vous.

Hello,


Pour 40€ TTC je ne me déplace pas, à part dans ma ville (et encore)

NOTA : je ne connais pas beaucoup d'électriciens qui ont ce type d'appareil


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités