Liaison equipotentielle sall de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par RFco »

palou43 a écrit :salut j'ai juste une derniere question au niveau du cable a utilisé. il faut du 2.5 vert et jaune? au niveau de la gaine quest ce qu'il faut? comme ya qu'un seul fil a certain endroit?

merci
hello,

gaine ICTA de 16

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par Max78 »

Bonjour,

Désolé de dériver un peu du sujet initial, mais j'aimerai quand même ouvrir le débat sur le fait de raccorder ou non la porte de douche à la LEP.

La norme dit non apparemment (si j'ai bien tout compris), mais sur un point de vue purement technique, je ne vois pas pourquoi elle n'y aurait pas le droit :( Elle peut être aussi dangereuse qu'une canalisation métallique par exemple vu qu'elle est également en métal (du moins la structure et/ou le rail) :(

Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre la norme, je suis preneur !

Cordialement,
Max
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par pericles »

Bonjour Max78, voila comment j’interprète la norme

La réflexion est identique pour
-le porte serviette en métal qui est non électrique et non chauffant,
-les huisseries métalliques ou en aluminium qui N’ONT PAS DE CONCTACT avec les éléments métalliques de la construction (armature du béton)
-Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle
Dans la mesure où l’on veut égaliser les potentiels des parties conductrices et des masses pour limiter la tension de contact non dangereuse, ceux-ci (porte serviette, huisserie, pare douche) n’apporteront pas de potentiel différent des parties conductrices

Pour illustrer le propos http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ndtail.pdf

salutations
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: Liaison equipotentielle sall de bain

Message par christobal »

on peut dériver (ou glisser lol) jusqu'à la baignoire ou le receveur de douche, meme s'ils sont non metalliques, je crois que certains consuels demandent à ce qu'ils soient raccordés à la LES...
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités