Bonjour,
J'ai un problème avec mon disjoncteur depuis plusieurs semaines.
Celui-ci se baisse régulièrement comme sur la photo ci-dessous:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/ ... 866989.jpg
(c'est le point jaune à gauche de la photo)
la première fois il a tenu une semaine 10 jours mais depuis il se baisse bien plus régulièrement tous les deux trois jours et j'aimerais savoir comment je peux en connaître la raison.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement
Christine
Question concernant un problème avec mon disjoncteur
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Question concernant un problème avec mon disjoncteur
Bonjour
C'est l'interrupteur différentiel qui déclenche, ce qui veut dire que c'est un défaut contre terre qui est présent....
Comment trouver le défaut:
Est ce pendant des heures régulière?
Est ce lors d'un allumage d'un appareil?
Est ce lors d'un enclenchement du chauffe eau ou tout autre circuit sur tarif de nuit?
Est ce une installation provenant de l'extérieur (lampe ou pompe...) ?
Malheureusement, vu que c''est un dispositif de tête, ceci implique qu'il faudra faire un minimum de recherche pour trouver quel appareil provoque un défaut, en tout cas, avec ma liste vous aurez quelques bonnes pistes
Tenez nous au courant
C'est l'interrupteur différentiel qui déclenche, ce qui veut dire que c'est un défaut contre terre qui est présent....
Comment trouver le défaut:
Est ce pendant des heures régulière?
Est ce lors d'un allumage d'un appareil?
Est ce lors d'un enclenchement du chauffe eau ou tout autre circuit sur tarif de nuit?
Est ce une installation provenant de l'extérieur (lampe ou pompe...) ?
Malheureusement, vu que c''est un dispositif de tête, ceci implique qu'il faudra faire un minimum de recherche pour trouver quel appareil provoque un défaut, en tout cas, avec ma liste vous aurez quelques bonnes pistes
Tenez nous au courant
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Question concernant un problème avec mon disjoncteur
hello,
@+fanduweb a écrit :Bonjour,
Alors concernant la fréquence de ce problème il y a eu un délai d'environ 1 semaine 10 jours entre la 1ère et la 2ème coupure ensuite entre 24h à 72h.
J'ai aussi remarqué que les coupures avaient souvent lieu en pleine nuit (une seule fois la coupure a eu lieue l'après midi) et le seul appareil branché à ce moment là en dehors du frigo (la panne ne concerne que le 1er étage et pas le rez de chaussée) sont mon modem ainsi que mon téléphone et de temps en temps mon ordinateur portable lorsque je me couche très tard.
J'ai aussi remarqué que ces coupures avaient souvent lieu lorsque tous mes appareils ordinateur fixe, écran, imprimante, etc... notamment n'étaient pas ni allumés ni branchés sur la prise électrique.
Voila pour les précisions
Cordialement
Christine
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Question concernant un problème avec mon disjoncteur
bonsoir,
vous avez 6 départs repris derrière l'inter diff dont des départs "éclairage"
vous n'avez pas chez vous de l'éclairage extérieur qui aurait put prendre l'eau ?
pendant la nuit,vous pouvez couper les départs "éclairage" et vous regardez si ca tombe encore,dans ce cas ca proviendrait des circuits "prises", le lendemain on inverse pour localiser où est le défaut.
Cela peut étre aussi l'inter diff qui est en fin de vie et qui déclenche pour un rien.....
bon courage.
vous avez 6 départs repris derrière l'inter diff dont des départs "éclairage"
vous n'avez pas chez vous de l'éclairage extérieur qui aurait put prendre l'eau ?
pendant la nuit,vous pouvez couper les départs "éclairage" et vous regardez si ca tombe encore,dans ce cas ca proviendrait des circuits "prises", le lendemain on inverse pour localiser où est le défaut.
Cela peut étre aussi l'inter diff qui est en fin de vie et qui déclenche pour un rien.....
bon courage.
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Question concernant un problème avec mon disjoncteur
Une bonne mesure d'isolation et le tour est joué.
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: Question concernant un problème avec mon disjoncteur
Bon ben apparemment c'est la pompe à eau qui pose problème puisque depuis que j'ai eu deux coupures de courant le même après-midi dont la 2ème a enclenché l'alarme de la pompe à eau, et après avoir désactivé la pompe à eau, pour le moment plus de coupures de courant du tout.
Le disjoncteur de la pompe à eau se trouve entre l'interrupteur supérieur et l'interrupteur inférieur c'est la boîte gris foncé avec une bande autocollante rouge juste au dessus et sur la gauche il y a le disjoncteur bleu mauve avec la mention C1 juste dessous:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/ ... 4114801966 .jpg
et je me souviens qu'au tout début il y avait déjà des problèmes entre l'interrupteur de la pompe à eau et l'interrupteur inférieur qui me fait défaut jusqu'à ces derniers jours.
Donc je pense avoir trouvé la source du problème il me reste plus qu'à le résoudre en faisant un appel à un électricien.
Encore merci à tous pour vos conseils.
Cordialement,
Christine
Le disjoncteur de la pompe à eau se trouve entre l'interrupteur supérieur et l'interrupteur inférieur c'est la boîte gris foncé avec une bande autocollante rouge juste au dessus et sur la gauche il y a le disjoncteur bleu mauve avec la mention C1 juste dessous:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/ ... 4114801966 .jpg
et je me souviens qu'au tout début il y avait déjà des problèmes entre l'interrupteur de la pompe à eau et l'interrupteur inférieur qui me fait défaut jusqu'à ces derniers jours.
Donc je pense avoir trouvé la source du problème il me reste plus qu'à le résoudre en faisant un appel à un électricien.
Encore merci à tous pour vos conseils.
Cordialement,
Christine
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
