alimenter un sous tableau ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

alimenter un sous tableau ?

Message par frans62 »

bonjour
je suis sur le point de rénover électriquement ma maison.
tous se fera en apparent.
le tableau électrique sera dans le hall.
le petit problème qui se pose est la quantité de conducteurs qui vont partir vers la cuisine.(PC,PC Spéciale,lumière,TV,PTT,chaudière)
quantité trop importante par rapport a ce que peu accepter la moulure.
je croix avoir trouver une solution de remplacement.
je vous l'expose.
au lieu de faire passer tous ces conducteurs vers la cuisine,j'envisage plutôt de faire partir une ligne du tableau principal vers un sous tableau qui se trouvera dans la cuisine justement.
sur ce tableau il y aura donc un interrupteur différentiel et tous les disjoncteurs divisionnaire pour la pièce concerner.
quelles sont les regles a respecter ?

pour la liaison entre les deux tableaux,câble ou fils ?

section 10 mm² ou 16 mm² ?

repiquage directement en dessous de 500 mA ou passage obligatoire a travers un disjoncteur ?
si passage obligatoire par le disjoncteur,quel calibre (surement en fonction de la section câble ou fils)

intensité de l'interrupteur différentiel de TYPE A ?
d'ailleurs.j'ai cru lire quelque par,que pour installer en aval d'un inter dif de type A,en plus de la plaque de cuisson et de la machine a laver le linge,d'autres circuits.celui ci devait être de 63 A et non de 40 A.
est-ce bien sa ?

j'espère être assez claire dans mes interrogation ?
merci d'avance
et a bientôt pour d'autres questions :lol:
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par katinanh1 »

Bonjour
pour la liaison entre les deux tableaux,câble ou fils ?

section 10 mm² ou 16 mm² ?
Nous avons besoin de la distance entre les 2 tableaux et nombre et types de machines à installer
repiquage directement en dessous de 500 mA ou passage obligatoire a travers un disjoncteur ?
Pour aller d'un tableau mieux vaut passer par un dispositif de sectionnement ou un disjoncteur
si passage obligatoire par le disjoncteur,quel calibre (surement en fonction de la section câble ou fils)

intensité de l'interrupteur différentiel de TYPE A ?
Le calibre et le type dépendent du type et calibre du disjoncteur du premier tableau et de la sélectivité de l'installation
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=21
d'ailleurs.j'ai cru lire quelque par,que pour installer en aval d'un inter dif de type A,en plus de la plaque de cuisson et de la machine a laver le linge,d'autres circuits.celui ci devait être de 63 A et non de 40 A.
est-ce bien sa ?
Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.
Cette modification et la précédente permettent de protéger jusqu’à trois, voire quatre circuits spécialisés et deux circuits non spécialisés en aval d’un interrupteur différentiel 30 mA de type A dès lors que son courant assigné est de 63 A.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par pericles »

frans62 a écrit :bonjour
intensité de l'interrupteur différentiel de TYPE A ?
d'ailleurs.j'ai cru lire quelque par,que pour installer en aval d'un inter dif de type A,en plus de la plaque de cuisson et de la machine a laver le linge,d'autres circuits.celui ci devait être de 63 A et non de 40 A.
est-ce bien sa ?

j'espère être assez claire dans mes interrogation ?
merci d'avance
et a bientôt pour d'autres questions :lol:
Bonjour, voir si le mémo ci-après peut apporter une aide à votre installation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... arleDB.pdf

salutations
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par frans62 »

katinanh1 a écrit :Bonjour
pour la liaison entre les deux tableaux,câble ou fils ?

section 10 mm² ou 16 mm² ?
Nous avons besoin de la distance entre les 2 tableaux et nombre et types de machines à installer

MAXI 20 metres
1 disjoncteur 16 A chaudière
1 disjoncteur 16 A éclairage
1 disjoncteur 20 A avec 8 PC 16 A dessus
1 disjoncteur 20 A lave vaisselle
1 disjoncteur 20 A réfrigérateur
1 disjoncteur 20 A four
1 disjoncteur 32 A plaque de cuisson


repiquage directement en dessous de 500 mA ou passage obligatoire a travers un disjoncteur ?
Pour aller d'un tableau mieux vaut passer par un dispositif de sectionnement ou un disjoncteur
si passage obligatoire par le disjoncteur,quel calibre (surement en fonction de la section câble ou fils)

intensité de l'interrupteur différentiel de TYPE A ?
Le calibre et le type dépendent du type et calibre du disjoncteur du premier tableau et de la sélectivité de l'installation
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=21

Je ne comprend pas bien la :oops:
d'ailleurs.j'ai cru lire quelque par,que pour installer en aval d'un inter dif de type A,en plus de la plaque de cuisson et de la machine a laver le linge,d'autres circuits.celui ci devait être de 63 A et non de 40 A.
est-ce bien sa ?
Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.
Cette modification et la précédente permettent de protéger jusqu’à trois, voire quatre circuits spécialisés et deux circuits non spécialisés en aval d’un interrupteur différentiel 30 mA de type A dès lors que son courant assigné est de 63 A.

Si sur ce tableau divisionnaire (sous-tableau),je lui installe 1 inter dif 40 A type A pour le 32 A + le 20 A (8 pc) +le 16 A (chaudière) + le 16 A (éclairage) et 1 inter dif 40 A type AC pour le 20 A (four) + le 20 A (réfrigérateur) + le 20 A (lave vaisselle)
Ca peut le faire ?

encore merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour la section du câble vu la puissance importante dont vous avez besoin, je vous conseille de mettre une section qui puisse passer la puissance totale disponible sur votre disjoncteur de branchement soit :
- 10² mini avec un DB 15/45A
- 16² mini avec un DB 30/60A

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du DB?
Le plus pratique est souvent de repartir des borniers du tableau principal.
Si ce n'est pas possible, il faudra faire une petit coffret de dérivation intermédiaire.

Quand aux ID, un type A 40A ne suffira pas pour l'ensemble. 2 solutions possibles :
- mettre un 63A type A (inconvénient moins de sélectivité, s'il coupe tout est coupé)
- votre dernière proposition : mettre un 40A type A (avec dessous la plaque) et un 40A type AC (inconvénient, nécessité d'ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence).

Voir ces 2 schémas qui peuvent vous aider :

Image

Image

@+
Carminas
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par frans62 »

Carminas a écrit :Bonsoir

Pour la section du câble vu la puissance importante dont vous avez besoin, je vous conseille de mettre une section qui puisse passer la puissance totale disponible sur votre disjoncteur de branchement soit :
- 10² mini avec un DB 15/45A
- 16² mini avec un DB 30/60A

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du DB?
Le plus pratique est souvent de repartir des borniers du tableau principal.
Si ce n'est pas possible, il faudra faire une petit coffret de dérivation intermédiaire.

Quand aux ID, un type A 40A ne suffira pas pour l'ensemble. 2 solutions possibles :
- mettre un 63A type A (inconvénient moins de sélectivité, s'il coupe tout est coupé)
- votre dernière proposition : mettre un 40A type A (avec dessous la plaque) et un 40A type AC (inconvénient, nécessité d'ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence).

Voir ces 2 schémas qui peuvent vous aider :

Image

Image

@+
Bonjour

je vais donc passer en 10 mm².

je vais aussi surement partir,soit du bornier ou du peigne d'alimentation vertical du tableau principal.

la première solution parait plus simple,mais un peut plus chers.

la deuxième me parait moins chers etant donner que j'ai deja le 30mA 40 A type AC.

par contre quel différence ya t'il entre ces deux Interrupteur sectionneur,a part le prix (le premier et deux fois moins cher que l'autre)

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004330

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357

bref je vais surement adopter cette solution
Image

avec sur le Type A :
1 dij de 32 A (plaque de cuisson)
1 dij de 20 A (Lave vaisselle)
1 dij de 16A (éclairage)

et sur le Type AC:
1 dij de 16 A (chaudière)
1 dij de 20 A (Four)
1 dij de 20 A (réfrigérateur)
1 dij de 20 A (8 PC)

quand pensez vous ?
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par frans62 »

Pas d'avis ?
;-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Le 2357 est si nécessaire déclenchable à distance, ce qui ne vous interresse guère donc votre cas de figure.
Par contre sa manette rouge le mets bien en évidence pour une coupure d'urgence.

Votre répartition me semble correcte.

@+
Carminas
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

Re: alimenter un sous tableau ?

Message par frans62 »

excuser moi pour le retard.
je vous remercie
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités