question concernant la norme
question concernant la norme
bonjour
je suis sur le point de rénover l'électricité de ma maison de 40 Ans (que l'électricité)
suis je obliger de respecter la norme NFC 15-100 ?
en sachant que c'est un vieux compteur EDF.
je suis sur le point de rénover l'électricité de ma maison de 40 Ans (que l'électricité)
suis je obliger de respecter la norme NFC 15-100 ?
en sachant que c'est un vieux compteur EDF.
Re: question concernant la norme
BOnsoir
Oui bien sûr, toutes les parties que vous refaites doivent être conformes aux normes actuelles.
Cependant vous ne refaites pas forcément tout et vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité certaines parties existantes.
Par ailleurs certaines impossibilités techniques vous empêcheront de resptecter 100% la norme.
Exemples :
- si vous changer les prises sur un circuits prises sans terre, vous devez remettre des prises sans terre neuve (sauf sdb et cuisine)
- si vous refaites un circuit prises neuf, il doit être avec prises de terre.
- vous n'êtes pas obligé de mettre des DCL si vous ne refaites pas les plafond
- vous n'êtes pas obligé de faire un réseau de communication
- vous n'êtes pas obligé de faire une GTL si vous n'avez pas d'emplacement pour.
@+
Oui bien sûr, toutes les parties que vous refaites doivent être conformes aux normes actuelles.
Cependant vous ne refaites pas forcément tout et vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité certaines parties existantes.
Par ailleurs certaines impossibilités techniques vous empêcheront de resptecter 100% la norme.
Exemples :
- si vous changer les prises sur un circuits prises sans terre, vous devez remettre des prises sans terre neuve (sauf sdb et cuisine)
- si vous refaites un circuit prises neuf, il doit être avec prises de terre.
- vous n'êtes pas obligé de mettre des DCL si vous ne refaites pas les plafond
- vous n'êtes pas obligé de faire un réseau de communication
- vous n'êtes pas obligé de faire une GTL si vous n'avez pas d'emplacement pour.
@+
Carminas
Re: question concernant la norme
merci pour la réponse rapide.
donc si je refait une installation neuf,et que j'ai rencontrer quelque impossibilité de me mettre en conformité .
comment se passe un éventuel consuel ??
donc si je refait une installation neuf,et que j'ai rencontrer quelque impossibilité de me mettre en conformité .
comment se passe un éventuel consuel ??
Re: question concernant la norme
bonsoir
je me pose encore deux ou trois petites questions.
j'ai cru lire quelque part qu'il fallait un interrupteur différentiel pour les éléments se trouvant a l'extérieure de la maison (lumières),est-ce vrai ?
je pense installer dans mon garage,une porte automatique.est-ce que je peut la brancher sur le même disjoncteur,que celui ou se trouve les PC du même garage ?
j'ai dans le matériel que je commence a acheter,un tableau de communication basique Legrand 329 09.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=032909
ses caractéristiques sont :
Pour 6 prises téléphone et 4 prises TV
est-ce que je peut lui changer sont répartiteur TV 4 sortie,pour un 6 ?
ou voir même lui en ajouter un autre de 4,a l'intérieur du boitier de com ?
idem pour le téléphone,est-ce possible d'augmenter le nombres de postes ?
le tous en respectant la norme bien sur
pour le téléphone.quel câble,je doit prendre,en sachant que la freeboite n'a pas encore sa place(a moins que sa n'a pas d'importance,la ou ce trouve la box) ?
merci a vous,de prendre le temps
je me pose encore deux ou trois petites questions.
j'ai cru lire quelque part qu'il fallait un interrupteur différentiel pour les éléments se trouvant a l'extérieure de la maison (lumières),est-ce vrai ?
je pense installer dans mon garage,une porte automatique.est-ce que je peut la brancher sur le même disjoncteur,que celui ou se trouve les PC du même garage ?
j'ai dans le matériel que je commence a acheter,un tableau de communication basique Legrand 329 09.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=032909
ses caractéristiques sont :
Pour 6 prises téléphone et 4 prises TV
est-ce que je peut lui changer sont répartiteur TV 4 sortie,pour un 6 ?
ou voir même lui en ajouter un autre de 4,a l'intérieur du boitier de com ?
idem pour le téléphone,est-ce possible d'augmenter le nombres de postes ?
le tous en respectant la norme bien sur
pour le téléphone.quel câble,je doit prendre,en sachant que la freeboite n'a pas encore sa place(a moins que sa n'a pas d'importance,la ou ce trouve la box) ?
merci a vous,de prendre le temps
Re: question concernant la norme
Bonsoir
Les circuits extérieurs non attenants au batiments doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
Si pas attenant, pas de nécessité.
Il est préférable de dédier un circuit à la porte automatique.
Pour le tableau de com ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je laisse à d'autres le soin de vous répondre.
@+
Les circuits extérieurs non attenants au batiments doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
Si pas attenant, pas de nécessité.
Il est préférable de dédier un circuit à la porte automatique.
Pour le tableau de com ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je laisse à d'autres le soin de vous répondre.
@+
Carminas
Re: question concernant la norme
merci a vousCarminas a écrit :Bonsoir
Les circuits extérieurs non attenants au batiments doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
Si pas attenant, pas de nécessité.
Il est préférable de dédier un circuit à la porte automatique.
Pour le tableau de com ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je laisse à d'autres le soin de vous répondre.
@+
je doit comprendre,"Si attenant, pas de nécessité" ou "Si pas attenant,nécessaire"
c'est bien ca ?
encore merci
Re: question concernant la norme
Re
Je dirai même plus :
"Si attenant, pas de nécessité" ou "Si pas attenant, obligatoire"
Mais ceci pour du neuf ou une rénovation totale, sur une rénovation partielle d'une installation existante, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller.
@+
Je dirai même plus :
"Si attenant, pas de nécessité" ou "Si pas attenant, obligatoire"
Mais ceci pour du neuf ou une rénovation totale, sur une rénovation partielle d'une installation existante, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller.
@+
Carminas
- granvillais
- Nouveau

- Messages : 10
- Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 07:14
- Localisation : France/basse normandie/manche
- Contact :
Re: question concernant la norme
Si vous habitez la maison déjà depuis un moment, je veux dire par là que vous ne demanderai pas l'ouverture du compteur à EDF, vous faites un peu ce que vous voulez...(pas de consuel)
Par-contre, les lois ont changé, si j'ai bien compris, la revente est, à priori, maintenant soumise à un contrôle des installations électriques, je ne sais pas si c'est basé sur la NFC 15-100 ou si c'est juste le minimum syndical.
Bref, tant qu'a investir, autant savoir si l'installation va être à refaire dans quelques années...
Par-contre, les lois ont changé, si j'ai bien compris, la revente est, à priori, maintenant soumise à un contrôle des installations électriques, je ne sais pas si c'est basé sur la NFC 15-100 ou si c'est juste le minimum syndical.
Bref, tant qu'a investir, autant savoir si l'installation va être à refaire dans quelques années...
Re: question concernant la norme
Pour le diagnostic sécurité, c'est un controle qui concenre essentiellement les éléments de sécurité, pas une vérif complète de la NF C15-100 actuellement en vigueur.
L'absence d'un ID dédié à l'extérieur ne serait pas relevée, car c'est plus un élément de confort (ne pas perturber le fonctionnement intérieur suite à un défaut extérieur qui à une probabilité de survenance beaucoup plus élevée).
@+
L'absence d'un ID dédié à l'extérieur ne serait pas relevée, car c'est plus un élément de confort (ne pas perturber le fonctionnement intérieur suite à un défaut extérieur qui à une probabilité de survenance beaucoup plus élevée).
@+
Carminas
Re: question concernant la norme
merci a vous pour votre aide
je me permet de citer mon message afin de mettre a jours mes interrogationsfrans62 a écrit :j'ai dans le matériel que je commence a acheter,un tableau de communication basique Legrand 329 09.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=032909
ses caractéristiques sont :
Pour 6 prises téléphone et 4 prises TV
est-ce que je peut lui changer sont répartiteur TV 4 sortie,pour un 6 ?
ou voir même lui en ajouter un autre de 4,a l'intérieur du boitier de com ?
idem pour le téléphone,est-ce possible d'augmenter le nombres de postes ?
le tous en respectant la norme bien sur
pour le téléphone.quel câble,je doit prendre,en sachant que la freeboite n'a pas encore sa place(a moins que sa n'a pas d'importance,la ou ce trouve la box) ?
merci a vous,de prendre le temps
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités

