Bonsoir,
je suis un jeune electricien pour la premiere fois, je vais faire un chantier d'un petit restaurant (ERP catégorie N), le compteur et le DB va passer en tripahsé donc le consuel va passer, la norme NFC 15 100, je connais et je vais le respecter
ma question est plutôt sur le tableau il y a en fait 2 prise triphasé le reste cela sera en mono, vous metterez combien d'inter diff tetra par exemple, un seul suffira ? ou pas ?
ou mettre un interdiff tetra et 3 inter diff mono ?
je sais que BAES est obligatoire, pour le système incendie que je dois faire, est ce que c'est obligatoire aussi ?
merci pour vos reponse
Pour un petit restaurant Triphasé
Re: Pour un petit restaurant Triphasé
bonjour,
concernant le nombre de protections différentielles,le plus simple serait de nous faire un petit schéma de l'install.
En ERP de type N,les BAES et l'alarme incendie sont obligatoires.Tout dépend de l'effectif du resto(quelle est la catégorie?)
pour l'alarme incendie ,le minimum sera le type 4 (sans handicapés) ou 2b (avec handicapés).
pour les BAES,idem:balisage obligatoire des sorties,changement de directions,balisage des obstacles etc....
BAES d'ambiance si + 100 personnes (rdc et étage) ou + de 50 personnes en sous-sol
nota:vous n'étes pas obligé de faire passer le consuel pour un changement de comptage et remplacement du db,il y aura simplement modification du contrat edf
concernant le nombre de protections différentielles,le plus simple serait de nous faire un petit schéma de l'install.
En ERP de type N,les BAES et l'alarme incendie sont obligatoires.Tout dépend de l'effectif du resto(quelle est la catégorie?)
pour l'alarme incendie ,le minimum sera le type 4 (sans handicapés) ou 2b (avec handicapés).
pour les BAES,idem:balisage obligatoire des sorties,changement de directions,balisage des obstacles etc....
BAES d'ambiance si + 100 personnes (rdc et étage) ou + de 50 personnes en sous-sol
nota:vous n'étes pas obligé de faire passer le consuel pour un changement de comptage et remplacement du db,il y aura simplement modification du contrat edf
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Pour un petit restaurant Triphasé
Bonjour,
L'attestation de conformité du Consuel est soumise à l'appréciation du distributeur au vu de l'importance des travaux que vous allez réaliser.
S'agissant d'un petit ERP cette attestation ne pourrait vous être délivrée que par un organisme de contrôle agrée.
Pour compléter les propos de Didier62.Didier62 a écrit :nota:vous n'étes pas obligé de faire passer le consuel pour un changement de comptage et remplacement du db,il y aura simplement modification du contrat edf
L'attestation de conformité du Consuel est soumise à l'appréciation du distributeur au vu de l'importance des travaux que vous allez réaliser.
S'agissant d'un petit ERP cette attestation ne pourrait vous être délivrée que par un organisme de contrôle agrée.
Cordialement
GAS
GAS