probleme de variation d eclairage

Message par renards13 »

bonjour
je viens d installer un eclairage dans mon garage avec un inter variateur legrand
0-10 V ref 78404 qui commande un luminaire fluo 4*TL5-14w/840 a ballast electronique HFP
mais a la commande de la variation le luminaire clignote ......!les essais fait avec une ampoule
de 100 W etait tres bon ....... une idee de depannage ? que ce passe t il ?
merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: probleme de variation d eclairage

Message par Didier62 »

bonjour,
en mettant la lampe de 100w avec le fluo électronique,ca fonctionne ou pas ?
le fluo a bien était cablé avec ses 4 fils(phase,neutre,2 fils de commande)?

Legrand annonce une consommation mini de 40VA avec ce variateur,faites un essai et tenez nous au courant.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme de variation d eclairage

Message par RFco »

hello,


je ne voit nulle part dans la notice produit que cela peut commander un simple ampoule


Nota : je n'en ai jamais posé...


@+