Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par Didier62 »

re-bonsoir,
moon06 veut simplement savoir comment on protége ses 2 appareils avec des sections différentes......à savoir un 20A ou un 32A !
d'un point de vue "norme" on est pas vraiment bon mais d'un point de vue "électrique" ca passe.
moon06 n'a pas demandé à refaire toute l'électricité "aux normes" de la cuisine mais essaie de s'adapter en fonction de l'existant :-D
Avatar du membre
moon06
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juin 2009 13:13
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par moon06 »

Dans tous les cas, sur la dernière portion de gaine, je ne peux pas faire passer 3x6mm² ... donc pas de 32A pour le four.

Cependant, je peux peut-être mettre le four en 2.5 mm² seul sur l'arrivée en 6 mm², et par contre frigo + micro-ondes + tv lcd sur une autre arrivée 2.5 mm² 20A. Ca serait mieux ?

:-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par RFco »

hello,


remplacez la protection 32A par un 20A

Oui, vous pouvez mettre frigo et autres ensemble sur une ligne 20A.. cela me plait beaucoup plus normativement parlant


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moon06
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juin 2009 13:13
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par moon06 »

Ok merci à tous pour vos conseils une nouvelle fois, je fais tenter de "normaliser" au maximum tout cela dans la mesure du possible ! 8-)
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par fafa49 »

salut


exacte le disjoncteur 20A protege le 2.5 mm² et donc le 6 mm² aussi mais le 32A ne protegerait pas le 2.5 mm².

Donc il faut metre un disjoncteur 20A
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités