comment déterminer la section de chaque portion d'un réseau départemental de 110KV suivant:
1ere ligne 30km d'un point A à 1 avec S1 la puissance
2eme ligne 30km du point A à 2 avec S2 la puissance
3eme ligne 40km du point 1à2 avec S3 la puissance
sortie au point 1 à une puissance de (30+j20)M.VA
sortie au point 2 à une puissance de (20+j10)M.VA
Tmax=5500h
chute de tension permise =10%
chute de tension max =15%
conducteur en AL
J'aurai du faire le schéma equivalent du réseau mais je n'arrive.
calcul de section de cable
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: calcul de section de cable
Vous pouvez déjà calculé I1 complexe et I2 complexe, il me semble egaux respectivement à: [328;33.69°] et [203;26.57°]. C'est bien souvent grace a l'intensité qu'on peut calculer la section. Par contre j'ai des trous de mémoire, que vient faire la variable temps dans tout ca ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: calcul de section de cable
Le dimensionnement d'un câble est décrit dans la norme iec60287.
Il est dificile de calculer la section du conducteur sans connaitre le mode de pose. En effet, selon la disposition des câble ainsi que la résistivité thermique du milieu, le section nécessaire pour un courant donné est fortement différente.
Il est dificile de calculer la section du conducteur sans connaitre le mode de pose. En effet, selon la disposition des câble ainsi que la résistivité thermique du milieu, le section nécessaire pour un courant donné est fortement différente.
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: calcul de section de cable
Les éléments donnés ressemblent plus a un problème donné en cours en fait. =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
