Bonjour,
entre la grange ou est situé le coffret du compteur EDF et le tableau électrique situé dans la maison, il y a une distance de 40 mètres, quelle section dois je utilisé pour alimenter mon tableau?
est ce que du 2x16mm² suffit ou bien faut il que je passe du 2x25mm²?
Merci
section de cable d alimentation.
Re: section de cable d alimentation.
Bonsoir
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement
- 15/45A ou 30/60A : 25²
- 60/90A : 35² (en principe c'est 39m max mais on va dire que c'est acceptable).
Ne pas oublier de mettre un dispositif de coupure d'urgence à l'arrivée dans le grange.
@+
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement
- 15/45A ou 30/60A : 25²
- 60/90A : 35² (en principe c'est 39m max mais on va dire que c'est acceptable).
Ne pas oublier de mettre un dispositif de coupure d'urgence à l'arrivée dans le grange.
@+
Carminas
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: section de cable d alimentation.
Bonsoir,
Pour avoir une idée de la section deux abaques sont disponibles sur le site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Pour avoir une idée de la section deux abaques sont disponibles sur le site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Re: section de cable d alimentation.
Bonsoir,
le disjoncteurs ou AGCP qui se trouve en limite de propriété est généralement dans cette configuration un appareil non différentiel (A la demande du Client) il matérilise le PDL (point de livraison) on alimente le local ensuite avec un disjoncteur différentiel à la charge du Client, c'est la règle et logique, en cas d'incident pour couper l'alimentation vous n'allez pas courir dans le jardin en chemise de nuit la chandelle en main....
Respecter les règles et la bonne logique.
Cordialement.
le disjoncteurs ou AGCP qui se trouve en limite de propriété est généralement dans cette configuration un appareil non différentiel (A la demande du Client) il matérilise le PDL (point de livraison) on alimente le local ensuite avec un disjoncteur différentiel à la charge du Client, c'est la règle et logique, en cas d'incident pour couper l'alimentation vous n'allez pas courir dans le jardin en chemise de nuit la chandelle en main....
Respecter les règles et la bonne logique.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


