transfo???

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

transfo???

Message par Marco »

Salut.
Quelqu'un pourrait-il m'éxpliquer un truc .
Transfo d'isolement et transfo de séparation c'est la meme chose non?????? Merci
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: transfo???

Message par Blade3655 »

Il me semble que oui, et j'ai même souvenir d'un vieux professeur me disant que tous les transfos sont des transfos de séparation, même les abaisseur/élévateur. Car en effet avec un transfo tu es physiquement séparé du primaire et du secondaire. Il n'y a aucun contact direct qui se fait mais uniquement un transit de puissance sous forme magnétique. Doù le terme séparation. On l'utilise également pour des transfos ayant un rapport de transformation égal à 1.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: transfo???

Message par Max78 »

Bonjour,

A dire vrai, tout depend de quel transformateur vous parlez.

Dans un premier temps, il y a, comme l'a dit "Blade3655" vous avez les transformateurs constitué de bobine ou le primaire et le secondaire ne sont pas en contact direct si ce n'est pas l'intermediaire d'un champ magnetique mais qui n'est pas une liaison physique à proprement parler. On peut donc dire que c'est un trasformateur de séparation comme un transformateur d'isolation.

Après, il existe aussi ce que l'on appele des transformateurs electronique, et qui eux, peuvent fonctionner autrement, mais dans ce cas là, le primaire et le secondaire sont liés physiquement. On utilise generalement ces transformateurs pour des petites tensions comme on en a besoin pour l'electronique ne regle generale mis à part l'electronique de puissance bien sur. Dans ce cas précis, il peut être transformateur de speration sans être transformateur d'isolement.

Les transformateurs cités dans le second cas, servent que très rarement en electrotechnique et que pour des applications bien spécifiques. Il est même possible que sur une carriere vous ne tombiez jamais dessus. ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: transfo???

Message par Bitec »

Bonjour,

Au demeurant il n'y a pas grand chose qui différencie un transformateur de séparation d'un transformateur d'isolement quand on les compare s'ils ont la même puissance et les mêmes tensions primaire et secondaire. La différence est dans la conception et surtout la manière dont est réalisée l'isolation entre primaire et secondaire :

Le tranformateur de séparation est réalisé avec une double isolation ou une isolation renforcée entre primaire et secondaire de sorte que la déficience de l'appareil même consécutive à des conditions de fonctionnement anormales ne provoque pas de liaison accidentelle entre primaire et secondaire. Il est conçu selon les exigences de la norme IEC 61558-2-4. La tension d'isolement entre enroulements est de 4500 Volts. On utilise ce transformateur chaque fois que la séparation aval-amont est choisie pour assurer la sécurité des personnes, exemple : alimentation de la prise rasoir 2 pôles 230 Volts située dans le volume 2 d'une douche ou d'une baignoire.
Les transformateurs de séparation ont une puissance toujours égale ou inférieure à 25 KVA.

Le transformateur d'isolement est le transformateur de puissance, il ne bénéficie pas des mêmes soins du point de vue de l'isolation entre primaire et secondaire, la tension d'isolement entre enroulements est de 3000 Volts, il est réalisé conformément à la norme IEC 60076-11, il est choisi pour changer de tension et/ou de schéma de laison à la terre, son concept n'est pas prévu pour assurer à lui seul la sécurité des personnes.

Cordialement
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: transfo???

Message par Marco »

Bonsoir et merci messieurs de tous ces renseignements qui m'aide à voir un peu plus clair.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: transfo???

Message par pinss67 »

Je rejoins tout à fait le message de l'ami Bitec, est en complément je rajoute que lors d'une installation TBTS (très basse tension de sécurité), seul le transformateur de séparation est toléré pour le fait évoqué dans le message de Bitec, si vous utilisez un transformateur d'isolement, la TBTS n'est pas respectée ;-) [lis-ceci] donc présence de danger
Avatar du membre
barti
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 12 mai 2009 10:32
Contact :

Re: transfo???

Message par barti »

Bonjour
pourrait on m'expliquer theoriquement et pratiquement pourquoi lorsque je touche une phase 220 en secondaire d'un transfo de separation 220/220 je ne suis pas electricer(ser)
merci pour les réponses
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité